求助:多个防烟分区合用排烟风机的排烟支管及排风口风速问题
foolisher55
2009年01月09日 11:13:09
来自于通风排烟
只看楼主

规范里规定,当排烟风机担负多个防烟分区排烟时,其排烟量按最大分区面积每平方120m3/h计算,但支管及排烟口的选择则是按该分区面积每平方60m3/h计算,那么当其中一个分区着火时,该分区排烟口开启,排烟风机也随之开启,这是该分区的排烟支管、排烟口要承担超过2倍的风量、风速(假定风机不变频),请问这种情况回出现吗?实际工程是如何运行的?担负多个分区排烟的排烟风机是否一定要变频?请各位高手指教!

规范里规定,当排烟风机担负多个防烟分区排烟时,其排烟量按最大分区面积每平方120m3/h计算,但支管及排烟口的选择则是按该分区面积每平方60m3/h计算,那么当其中一个分区着火时,该分区排烟口开启,排烟风机也随之开启,这是该分区的排烟支管、排烟口要承担超过2倍的风量、风速(假定风机不变频),请问这种情况回出现吗?实际工程是如何运行的?担负多个分区排烟的排烟风机是否一定要变频?请各位高手指教!
免费打赏
bj5945
2009年01月09日 14:49:53
2楼
会了现这种情况:lol 实际工程是如何运行的,这个很麻烦,在真的着火时,估计不会有有去测试或测量这个东西的,一般会做试验。排烟风机不用变频。
楼主,是不是第一次做排烟系统呀,你说的这个问题的确存在,大家也都知道,可是大家也一直是这么做的。按规范的精神理解,这是为了保险:L :L
回复
zqbxlk
2009年01月09日 17:47:17
3楼
看本版置顶的那个帖子,说的很好。
回复