规范里规定,当排烟风机担负多个防烟分区排烟时,其排烟量按最大分区面积每平方120m3/h计算,但支管及排烟口的选择则是按该分区面积每平方60m3/h计算,那么当其中一个分区着火时,该分区排烟口开启,排烟风机也随之开启,这是该分区的排烟支管、排烟口要承担超过2倍的风量、风速(假定风机不变频),请问这种情况回出现吗?实际工程是如何运行的?担负多个分区排烟的排烟风机是否一定要变频?请各位高手指教!
规范里规定,当排烟风机担负多个防烟分区排烟时,其排烟量按最大分区面积每平方120m3/h计算,但支管及排烟口的选择则是按该分区面积每平方60m3/h计算,那么当其中一个分区着火时,该分区排烟口开启,排烟风机也随之开启,这是该分区的排烟支管、排烟口要承担超过2倍的风量、风速(假定风机不变频),请问这种情况回出现吗?实际工程是如何运行的?担负多个分区排烟的排烟风机是否一定要变频?请各位高手指教!