风口设计风速总结及疑惑
licaibian
licaibian Lv.8
2014年07月16日 10:17:09
来自于通风排烟
只看楼主

本帖最后由 licaibian 于 2014-7-16 14:12 编辑 不论是空调还是通风,防排烟,风口的设计风速都是重要一环,一般通过计算所得风量和设计风速得到风口面积近而确定风口尺寸。(1)空调送风。1.a 顶送:送风散流器,旋流风口,喷口,孔板送风(顶送下回),条缝口送风***送风散流器:(红宝书推荐流速)同时要满足室内空调区风速<0.2(夏季)0.3(冬季)***喷口侧送一般风速控制在4-8,最大不超过10,且控制室内空调区风速<0.2(夏季)0.3(冬季)红宝书P1920有详尽设计流程

本帖最后由 licaibian 于 2014-7-16 14:12 编辑

不论是空调还是通风,防排烟,风口的设计风速都是重要一环,一般通过计算所得风量和设计风速得到风口面积近而确定风口尺寸。
(1)空调送风。
1.a 顶送:送风散流器,旋流风口,喷口,孔板送风(顶送下回),条缝口送风
***送风散流器:(红宝书推荐流速)
散流器送风.png同时要满足室内空调区风速<0.2(夏季)0.3(冬季)

***喷口侧送一般风速控制在4-8,最大不超过10,且控制室内空调区风速<0.2(夏季)0.3(冬季)红宝书P1920有详尽设计流程

***孔板送风:出口速度为3-5,对于送风均匀性要求较高或送热风时宜取较大值。设计步骤见红宝书P1905

***条缝口:最大送风速度2-4m/s,风口安装位置高或人员活动区允许有较大风速时,宜取上限值。设计步骤见红宝书P1923

1.b 侧送:双层百叶风口,喷口
侧送百叶风速.png
喷口侧送一般风速控制在4-8,最大不超过10,且控制室内空调区风速<0.2(夏季)0.3(冬季)红宝书P1917有详尽设计流程

1.c 下送:地板送风散流器


(2)空调回风
回风口一般可以采用单层百叶,GB 50736-2012有推荐风速
汇丰口风速.png
走廊回风断面可取1.0-1.5


(3)机械通风
GB 50736-2012中推荐值
机械通风风口.png 自然通风风口.png
技术措施中推荐值
机械通风风口_技术措施.png
自然通风_技术措施.png
这里有几个疑问
问题一:机械通风系统中,
对于送风:空气流向为从进风百叶风口(一般为通室外的防雨百叶)-->风机入口-->风机出口-->风管-->室内送风口
对于排风: 空气流向为从室内排风口-->风管-->风机入口-->风机出口-->室外排风口(可以用防雨百叶)
1.1 这里不论是送风还是排风,风口都有两种,即室内风口与通外室外风口,而国标中的新风入口可以理解为送风中的进风百叶风口(通室外的防雨百叶)??
1.2 规范中表格标题为“进排风口风速”,为何表格内容为风机出口的风速,而不是室内排风口的风速?
1.3 一般对于室内排风口,常常实用单层百叶设置在顶部,是否可以参考空调回风速度取值,在顶部可以取4m/s?
1.4 同规范类似,技术措施中的进风排风口的风速分别指的的哪个风口?


(4)防排烟
排烟口:<10(低规)
机械加压送风口<7(低规)
机械补风口<10,公共聚集处<5(技术措施)
自然补风口<3(技术措施)
问题二:机械通风系统中,未对以下三种风口明确规定风口风速。
*** 排烟至室外的风口
*** 正压送风室外进风风口
*** 机械补风室外进风风口
这几种风口一般都可采用防雨百叶风口,如果是纯排烟和机械补风,仅在火灾时启用,因此对噪声要求不高,认为可以取<10m/s,校核风机压头满足要求即可???
正压送风取风口如果在屋顶等人员较少区域,噪声要求不高,按照室内加压送风口风速取<7应该可以满足要求???
如果是排风兼排烟/送风兼补风系统,风口平时也在使用,如果靠近人员活动区,对噪声要求较高,则风速可按照防雨百叶的推荐风速取值(1-3)???
问题三:防雨百叶风口风速
风口6.png
图集中防雨百叶风口的性能表风速为1.03-3.03,当然图集中的产品比较老旧,新的防雨百叶性能表中的风速一般为1.5-7.0m/s,而最大承受风速在30m/s以上。因此,防雨百叶的风速没有固定的标准,可根据具体的产品样本来选择。有效面积系数
可以取0.6,速度可取3m/s???





侧送百叶风速.png


散流器送风.png


汇丰口风速.png


机械通风风口.png


机械通风风口_技术措施.png


自然通风_技术措施.png


自然通风风口.png


风口6.png

免费打赏
sun7211201520
2014年07月16日 14:40:37
2楼
:)adadadadada
回复
xiaocao168
2015年07月20日 11:26:35
3楼
为什么没人关注这个问题?楼主解决了吗?我也有这些疑惑
回复
licaibian
2015年07月24日 15:47:13
4楼
本帖最后由 licaibian 于 2015-7-24 15:57 编辑 xiaocao168 发表于 2015-7-20 11:26 为什么没人关注这个问题?楼主解决了吗?我也有这些疑惑基本弄明白了,但是没有依据,暖通这个行业都是依据经验,一点儿也不严谨。
回复
licaibian
2015年07月24日 15:56:49
5楼
xiaocao168 发表于 2015-7-20 11:26 为什么没人关注这个问题?楼主解决了吗?我也有这些疑惑防雨百叶的风速其实可以随便定,前提是你水力计算得弄清楚,有效面积系数定位0.6,这个系数是有依据的,技术措施,防排烟规范(虽然没实施)都支持0.6风速的要求主要是噪声和压力损失。现在通风的外墙风口风速都做成4m/s,注意百叶面积=流量/(3600*4*0.6)。这个风速的压力损失30Pa左右;风速到5,压力损失47Pa;风速到6,压力损失70Pa;风速到7的时候,百叶的压力损失达到92Pa,已经明显不合理了。所以风速选多少,还得看你风机压头如何。。。。。。
回复
yangzi201005023
2015年07月29日 10:22:34
6楼
对这个也是一直有疑惑!{:1_107:}
回复
hamletor12
2015年07月29日 16:03:58
7楼
其他的不知道,但是技措4.1.4条文明确说了是“机械通风系统的室外进、排风口。
回复
qinweichun
2016年01月03日 11:15:57
8楼
新手路过学习:P
回复
黑老五
2016年01月03日 13:37:38
9楼
感谢楼主分享!
回复
qq_1447142007275
2016年01月04日 11:06:33
10楼
看看,顺带刷积分
回复
qq_1447142007275
2016年01月04日 11:30:18
11楼
顺带刷经验
回复

相关推荐