怎么在知风量的情况下算出管径风口和风速
achekai
achekai Lv.3
2013年12月26日 12:59:49
来自于通风排烟
只看楼主

已知风量26012m3/h 3个风口 2个支管 怎么算管径、风口大小和风速?求详细公式!!!跪谢!!!

已知风量26012m3/h 3个风口 2个支管 怎么算管径、风口大小和风速?求详细公式!!!跪谢!!!
免费打赏
maochencong1234
2013年12月26日 15:56:53
2楼
这没有什么公式,你是排烟还是排风,排烟排风风口风速要求是不一样的。
回复
achekai
2013年12月27日 10:31:16
3楼
草蛋的青春々 发表于 2013-12-26 15:56 这没有什么公式,你是排烟还是排风,排烟排风风口风速要求是不一样的。排烟 我想知道他们之间关系
回复
maochencong1234
2013年12月27日 13:37:26
4楼
achekai 发表于 2013-12-27 10:31 排烟 我想知道他们之间关系你这样说情况太多了,如果是汽车库自行车库排烟的话,每个风口风量是3分之1,风口和风管风速不超过10就可以,如果是地上房间排烟,就得看一台风机承担几个防烟分区了。
回复
achekai
2013年12月31日 09:25:58
5楼
草蛋的青春々 发表于 2013-12-27 13:37 你这样说情况太多了,如果是汽车库自行车库排烟的话,每个风口风量是3分之1,风口和风管风速不超过10就可 …我的是两个防烟分区,一个分区182m2,是酒店内走道部分,一层有两个排烟管道,每个管道做个风口,有两层,是最顶两层,然后在楼顶用一个风机
回复

相关推荐

APP内打开