送风机和排风机共用机房
钓渔人
钓渔人 Lv.6
2010年10月27日 20:43:41
来自于通风排烟
只看楼主

地下室同一防火分区内的送风机和排风机可以共用机房吗?不同防火分区是否也可共用。

地下室同一防火分区内的送风机和排风机可以共用机房吗?不同防火分区是否也可共用。
toplhc
2010年10月27日 22:04:33
2楼
仅回答可不可以,有句广告词是:没有什么不可以
回复
钓渔人
2010年10月27日 22:45:43
3楼
即是可以吗?
回复
钓渔人
2010年10月27日 23:44:14
4楼
没人懂的吗,有谁可以回答我?
回复
cnbbzz
2010年10月28日 08:05:28
5楼
2楼的回答非常清晰,当然是可以的,外墙取风新风口与排出风口距离拉开即可。
回复
xj.7204
2010年10月28日 08:35:06
6楼
室内的话一般是来自不同的竖井,如果吸入口跟排出口面对同一个竖井,最好使两者之间距离达到最大(一般吸入口在下,排出口在上),若最大距离达不到2米,可以在吸入口后、送风机前增设空气处理设备。
回复
钓渔人
2010年10月28日 19:55:30
7楼
多谢各位,明白了!
回复

相关推荐

APP内打开