送风和排风管道设置问题
s080319
s080319 Lv.4
2010年12月23日 17:58:28
来自于通风排烟
只看楼主

最近接到一个法院工程(东北寒冷地区的):8层办公楼,高度34米,办公楼除靠外墙的两侧有办公室外,中间还有大办公室,请教中间办公室需要通风和排烟吗?如果通风的话,应各设送风管道和排风管道对吗.?如果需要排烟,与内走道共用排烟管道可以吗?请大家赐教!

最近接到一个法院工程(东北寒冷地区的):8层办公楼,高度34米,办公楼除靠外墙的两侧有办公室外,中间还有大办公室,请教中间办公室需要通风和排烟吗?如果通风的话,应各设送风管道和排风管道对吗.?如果需要排烟,与内走道共用排烟管道可以吗?请大家赐教!
免费打赏
s080319
2010年12月23日 18:03:06
2楼
请教:送风和排风管道多长为宜,这个规范上没有讲,最长不能超过多少米?介绍一下大家的经验,学习学习!
回复
lijuejiang
2010年12月23日 18:45:46
3楼
现在都采用新风换气机,办公室就不用做排烟了。
回复
lijuejiang
2010年12月23日 18:46:51
4楼
要看压力的,压力大,风送得就远,一般按4PA/米计算
回复
s080319
2010年12月24日 08:55:31
5楼
请问楼上得:压力指风机得全压吗
回复
wybhome2004
2010年12月25日 09:18:20
6楼
送排风系统是一定要设的,至于排烟系统办公室的面积是否超过100平米
回复
s080319
2010年12月25日 11:28:54
7楼
个别办公室面积超过100平方,超过100平方的话要设排烟对吗?那么此房间的排烟与内走道共用排烟管道可以吗?
回复
tear1111
2010年12月25日 12:53:35
8楼
正常办公室排烟是由消防专业来做,办公室如果想提高空气质量当然可以做新排风,但这一切都涉及到造价问题,如甲方要求做当然可做。
回复
wangshxy
2010年12月25日 21:34:35
9楼
不满足自然排烟也不用机械排烟吗?给个理由
回复
wangshxy
2010年12月25日 21:36:50
10楼
是全压的,呵呵
回复
wangshxy
2010年12月25日 21:39:51
11楼
面积超过50的房间就不能在疏散走道设排烟口,房间内也要设排烟口,看建规,上面有的哦
回复