在做一个逆变器室的通风,设备的风量已知,风管尺寸在暖通手册上也查到了问题是图纸的深度要到什么程度?管道和排风口的连接弯头方式、管道和管道之间的连接弯头是不是都要详细绘制出来呢?还是我只把风管管径标出来就可以了。因为不懂这些的连接方式所以纠结要不要那么详细。 谢谢 回复指点[ 本帖最后由 380511 于 2011-7-25 17:40 编辑 ]

在做一个逆变器室的通风,设备的风量已知,风管尺寸在暖通手册上也查到了
问题是图纸的深度要到什么程度?管道和排风口的连接弯头方式、管道和管道之间的连接弯头是不是都要详细绘制出来呢?还是我只把风管管径标出来就可以了。因为不懂这些的连接方式所以纠结要不要那么详细。


谢谢 回复指点

[ 本帖最后由 380511 于 2011-7-25 17:40 编辑 ]
flier_01
2011年07月25日 18:37:16
2楼
不是做设计的吧?
找别人的图看看
就知道怎么表达了
风管画出两条边线和中轴线
有弯头的话画出弯头(一般含弯头与直管段连接的法兰)
至于风管几米一段的中间连接法兰可不画
标出管径
平面图表达不清楚时,应绘制系统图
系统应有标高
没有系统图时,平面图应标注标高
回复
380511
2011年07月26日 09:48:44
3楼
谢谢版主 的指点
回复
huodanwan
2011年07月26日 15:24:27
4楼




希望你能做一个负责任的,细致的,全面的设计师,现在这样的设计师已经快绝种了
回复
zhaowenliangde
2011年07月26日 16:22:37
5楼
设计要按规范,风、水、电的设计是很不容易设计到位的。