请问:排风用VPC管道时,应套用2001<北京市建设工程预算定额>的哪个子目?如果需要做补充定额,应如何做?请大家帮忙!
请问:排风用VPC管道时,应套用2001<北京市建设工程预算定额>的哪个子目?
如果需要做补充定额,应如何做?
请大家帮忙!
2楼
恕本人孤陋寡闻,请问阁下VPC是什么材料做的管道,是玻璃钢管道吗?
回复
3楼
对不起,应该是PVC
回复
4楼
一般通风管道都用镀锌钢板,没听说过排风管道用PVC的!这应该是用在排水管道上的,楼主是否搞错了??
回复
5楼
排有腐蚀性的气体,有时候会用到塑料风管.如蓄电池室,一些化学实验室!
回复
6楼
哦,5楼说的这种管道比较少见!不知此种管道如何连接?
回复
7楼
也是采用法兰连接,图集上好象有!我设计上已经用过,不过项目的设备部分还没有施工!最近设计的实验室,业主那边的高工也提出用聚氯乙烯风管作为实验室的排风管。
回复
8楼
套<塑料通风管道及部件制作安装>这册!
回复
9楼
我觉得也应该套塑料通风管道及部件制作安装项目!
回复
10楼
北京01定额中没有此册呀???????请问出自那里?
回复
11楼
呵呵。。北京01定额确实没有此册,我也不知道怎么套。
回复