平时送风管道或者排风管道可以穿过滤毒室接到扩散室么?谢谢大家!
jship
jship Lv.4
2010年12月26日 00:48:29
来自于通风排烟
只看楼主

平时送或者排风管风管道可以穿过滤毒室接到扩散室么?谢谢大家!

平时送或者排风管风管道可以穿过滤毒室接到扩散室么?谢谢大家!
免费打赏
fine_2009
2010年12月26日 11:17:07
2楼
不可以直接接的,要加集气室,并设双门将人防非人防分隔。
回复
jship
2010年12月28日 00:02:43
3楼
谢谢哈!战时做封堵可以不?
回复
fine_2009
2010年12月29日 09:44:38
4楼
好象不一定,战时做封堵好象要看当地人防要求,有的人防,不允许封堵超过两处,这样的就不行,必须通过集气室分隔,如果不严格,则是可以做战时封堵的。
另外战时封堵几处是不是跟人防级别有关就不清楚了。
回复
jship
2011年01月13日 12:40:23
5楼
好的谢谢哦!