请教各位大侠: 若车间同一系统内,有送风,回风,排风,新风管,那么他们之间有交叉的时候,谁在上面,谁在下面啊?
请教各位大侠:
若车间同一系统内,有送风,回风,排风,新风管,那么他们之间有交叉的时候,谁在上面,谁在下面啊?
2楼
就在下经验,只要能满足:1. 交错最少、2. 最方便接风口。的情况下就好,并无谁上谁下的关系。不知阁下是在何种考虑下,有此一问?
回复
3楼
我一般控制,送风在最下面,因为接送风口较多,回风和排风放在上面,因为排风和回风接分口的时候较少,且相对于来说,排风和回风的管道往往小于送风管(我做的大部分是这个样子,肯定也会有特例
)
回复
4楼
学习了!从一点一滴学起!
回复
5楼
我们一般是回风在下面,送风在上面。因为从施工方便上考虑一般采用顶送风高效送风口,送风管位于高位,再者,回风管较送风管不容易结露,位于低位的风管保温不易做好,所以选择回风管再底部。
回复
6楼
大管让小管 ,有压让无压
回复
7楼
没有特别要求,方便就行
回复
9楼
lixiuyun_97_77 发表于 2011-3-17 16:01 我一般控制,送风在最下面,因为接送风口较多,回风和排风放在上面,因为排风和回风接分口的时候较少,且相 …今天我去面试一个送风的比排风的小,以至于我被刷了
回复
10楼
我看过一套图,也是送风在上,回风在下
回复
11楼
安装排风管送风管回风管安装高度是不是一样的
回复