排风管穿越甲类车间的问题?
baxinda23
baxinda23 Lv.5
2013年05月29日 11:38:15
来自于通风排烟
只看楼主

同一防火分区里的相邻甲类车间,工艺生产线穿两车间隔墙,墙上留洞,没有防火措施。这两车间可以共用事故排风系统吗?若分开,那也要穿越其中一个,这样可以吗?

同一防火分区里的相邻甲类车间,工艺生产线穿两车间隔墙,墙上留洞,没有防火措施。
这两车间可以共用事故排风系统吗?若分开,那也要穿越其中一个,这样可以吗?
zzm999999
2013年05月29日 15:38:16
2楼
它们是同一个防火分区,可以用同一个事故排风系统,但风量要按两个车间计算。
最好按两个系统设计,你这种情况规范上说的不清楚。从严要求,省的麻烦。
回复
一匹骏马
2013年06月04日 16:31:28
3楼
两个车间应当按两个防火分区来对待,排风系统最好按两个来设计,当其中一个车间的排风管道要穿过另一车间时,排风管道应当在穿墙处设置防火阀。隔墙上的孔洞应当封堵严,实这样就行了。
回复
baxinda23
2013年06月06日 15:22:37
4楼
一匹骏马 发表于 2013-6-4 16:31 两个车间应当按两个防火分区来对待,排风系统最好按两个来设计,当其中一个车间的排风管道要穿过另一车间时 …事故排风机在车间上吊顶安装可以吗?