自己所在工地发现排风管与洞口存在严重的漏水问题,不知该怎么处理,求各位专家指导下,有方案更好!
自己所在工地发现排风管与洞口存在严重的漏水问题,不知该怎么处理,求各位专家指导下,有方案更好!
2楼
个人建议:首先,洞口预留的时候留大一点,四周最好錾毛,用细石混凝土封堵,因为混凝土密实性好,可以阻止毛细水的延伸;其次,封堵后的接缝用聚氨酯防水涂料覆盖,做好收头处理,比如四周粉出圈小窗边。
回复
3楼
方案不错,学习了
回复
4楼
用细石混凝土加防水粉封堵,最好不用聚氨酯防水涂料(聚氨酯类材料暴晒会失效),阴暗面可以用,可以用SBS自粘防水卷材贴在上面,,
回复
5楼
柔性防水,风管必然会有振动,热胀冷缩之类的,混凝土如何与其交接,即使暂时交接了,运行后也不行。
回复
6楼
先用细石混凝土封堵洞口,并在风管和墙上钉一铁皮且对缝隙处做好防水处理。
回复
7楼
风道采用玻璃钢和镀锌铁皮的,均会产生一些变形,无法彻底解决。依然会导致漏水。若采用膨胀砼导致,会造成风道挤压变形。
回复
8楼
我总感觉楼上的办法都不完善,因为风管肯定有震动和伸缩啊 ,就是做了防水时间一长肯定就不行了,能不能有柔性的处理方法啊 ,我饿学习一下
回复
9楼
打上玻璃胶也行吧,方便又快
回复
10楼
用细石混凝土加防水粉封堵,最好不用聚氨酯防水涂料(聚氨酯类材料暴晒会失效),阴暗面可以用,可以用SBS自粘防水卷材贴在上面,,正解
回复
11楼
玻璃钢,或者SBS 卷材收边就可以了!
回复