一套通风机两排风管支路风量差问题
wz3218
wz3218 Lv.6
2013年02月03日 15:16:33
来自于通风排烟
只看楼主

如图,现水泵房和综合布线机房合用一套通风机,水泵房风量12000,布线房3000,图中18号风机风量15000,全压420Pa,分两支路,一支路风管到布线机房,管长32m,一支管就在泵房里面,我觉得风量差这么远,布线机房那路有用么?能从布线机房抽到风不?

如图,现水泵房和综合布线机房合用一套通风机,水泵房风量12000,布线房3000,图中18号风机风量15000,全压420Pa,分两支路,一支路风管到布线机房,管长32m,一支管就在泵房里面,我觉得风量差这么远,布线机房那路有用么?能从布线机房抽到风不?

AB地下室通风平面图20130203-Model.jpg

AB地下室通风平面图20130203-Model.jpg

免费打赏
demond07
2013年02月03日 17:14:51
2楼
水里会极端不平衡,不建议这样做。

的确得这样做的话必须在两个分支都加风阀,最好做一下水力计算。
回复
wz3218
2013年02月04日 09:16:10
3楼
demond07 发表于 2013-2-3 17:14 水里会极端不平衡,不建议这样做。的确得这样做的话必须在两个分支都加风阀,最好做一下水力计算。两分支都加防火调节阀,两支路都是6.6m/S风速,就是12000风量的支路很短,几乎没有1m,3000风量支路有35m,可行么,电器的说实在没位置给我加控制柜了
回复

相关推荐