排风管需要装风量调节阀吗?
快乐英雄
快乐英雄 Lv.10
2011年12月30日 10:40:47
来自于通风排烟
只看楼主

最近看到一个图纸,排风主管装了风量调节阀,排风支管也装风量调节阀。在排风系统中,本人一直都不装风量调节阀的,感觉装风量调节阀没有什么用途。大家的看法是怎么样的呢?是装风量调节阀好呢还是不装的好呢?或者说装在哪里的好呢?请大家多多指教。

最近看到一个图纸,排风主管装了风量调节阀,排风支管也装风量调节阀。在排风系统中,本人一直都不装风量调节阀的,感觉装风量调节阀没有什么用途。大家的看法是怎么样的呢?是装风量调节阀好呢还是不装的好呢?或者说装在哪里的好呢?请大家多多指教。
免费打赏
bluetiger119
2011年12月30日 15:01:26
2楼
不加你如何调节排风量呢 ? 阀肯定有 要么在风口上 要么在风管
回复
chenjue1986
2011年12月31日 09:18:27
3楼
需要加的,简单的一个例子.酒店客房排风,假如,你新风取100m3/h.排风不做调解控制风量,可能排出150m/3,那么房间变成负压,室外风渗透进来,就无法实现设计温度,这个房间谁还愿意住阿!
回复
xjf20036510
2011年12月31日 16:50:31
4楼
一般风口不自带调节阀,那么从主风管上接的只风管上要有调节阀,如果你采用的是风口直接安装在主风道上,那么风口必须自带调节阀,目的是系统安装完毕后调节风量,不然阻力不平衡有些风口没风量。
回复
yijian2876
2011年12月31日 20:26:29
5楼
不装调节阀,最远端的风口基本没风量
回复
flyskyxi
2011年12月31日 20:31:43
6楼
回复
lwt6667
2011年12月31日 22:09:15
7楼
看到过许多设计,包括空调送回风管,新风管道,通风、防排烟风管,漏设或者根本就没有设置!
回复
msud7190
2012年01月01日 14:46:47
8楼
支管的风阀要加的吧 否则最不利的风口 估计一点风都没了
回复
yufeimen0000
2012年01月01日 17:26:39
9楼
排烟的排烟防火调节阀是不是跟风量调节阀一个功能啊。
回复
wybhome2004
2012年01月02日 10:09:49
10楼
支风管上应该设风量调节阀,
回复
finderboy
2012年01月02日 18:43:41
11楼
风量调节阀不装的话,风量大小和通风的时间就不好控制了!一般装在排风管道上,但也有具体案例,具体做法!
回复

相关推荐

APP内打开