如题,本项目我看图纸排风管直接穿过了柴油发电机房得储油间,假如失火情况下,排风管兼排烟作用,假如在储油间漏风高温情况下,有安全隐患,有没有规范对排风管穿储油间相关规定呢,谢谢。
如题,本项目我看图纸排风管直接穿过了柴油发电机房得储油间,假如失火情况下,排风管兼排烟作用,假如在储油间漏风高温情况下,有安全隐患,有没有规范对排风管穿储油间相关规定呢,谢谢。
2楼
上图.....................
回复
3楼
本帖最后由 liguogangliguo 于 2014-6-11 15:20 编辑
回复
4楼
本帖最后由 sssjjw 于 2014-6-11 20:06 编辑 liguogangliguo 发表于 2014-6-11 15:16 首先,储油间排风的处的防火阀应该用70℃的,我看你好像是280℃的。其次,我目前还没找到明确说储油间不能穿排烟管的规范,但这样做我觉得是很不可取的。仅供参考。