甲乙类气体室外排风管是否需要保温?
gongjin62
gongjin62 Lv.6
2012年08月20日 12:29:06
只看楼主

现有一车间,气体类别为甲类,易燃易爆,做排风,由废气吸收设备处理后排放。而排风管走在室外的部分是否需要保温?有此问题,请教同仁,多多指教。

现有一车间,气体类别为甲类,易燃易爆,做排风,由废气吸收设备处理后排放。而排风管走在室外的部分是否需要保温?
有此问题,请教同仁,多多指教。
gongjin62
2012年08月20日 16:09:15
2楼
都没人的?都看书准备考试去了?
回复
zzm999999
2012年08月21日 09:03:48
3楼
要看排气温度有多少,是不是潮湿空气,会不会结露?如果会结露,则要保温,此时注意要设排水管,排水管上设U型弯。
废气吸收设备以后的风管可以不保温了。
回复
gongjin62
2012年08月21日 10:44:35
4楼
有道理。另外要不要考虑一点:夏季高温,室外风管若不保温,风管内温度较高,输送甲乙类气体会增加危险性。
回复
zzm999999
2012年08月21日 11:35:35
5楼
风管内的甲乙类气体的浓度是很低的,不要紧。你最好看一下《建规》3.1.1条。
回复
gongjin62
2012年08月21日 11:50:29
6楼
正常时排风管内的气体浓度是不高的,事故通风的时候,浓度肯定增大,有超过爆炸下限的可能吧。如此看来,排出甲乙类气体的室外排风管,还是做保温比较好。