住宅首层排风井送风机挨太近怎么办
john3218
john3218 Lv.7
2011年08月23日 21:07:48
来自于通风排烟
只看楼主

现土建设计成这样,地下一层的排风排到首层架空层,但是偏偏防烟楼梯间和前室的管井也挨着,地下一层的车库排风井没法移了,也变不了送风井,我现在只想出这样的管井布置办法,没办法,太近了,我没法像土建专业的整体布局,这样近的送排风消防报验会不会过~~~[localimg=293,327]1[/localimg]

现土建设计成这样,地下一层的排风排到首层架空层,但是偏偏防烟楼梯间和前室的管井也挨着,地下一层的车库排风井没法移了,也变不了送风井,我现在只想出这样的管井布置办法,没办法,太近了,我没法像土建专业的整体布局,这样近的送排风消防报验会不会过~~~
[localimg=293,327]1[/localimg]
未命名1.jpg

未命名1.jpg

免费打赏
snail_yin
2011年08月24日 08:54:04
2楼
没有接触过这种架空层的建筑物,但我的感觉是排烟和补风均放置在架空层,及时满足规范规定的距离要求,安全性也会降低,毕竟这个架空层有顶板会约束烟气的排放,建议在架空层通过管道将排烟排至建筑物边缘。
回复
co_126520
2011年08月24日 11:16:25
3楼
有些时候也是没有办法,但只要送排风井高差上可以满足要求,应该就可以!
或者,高差上满足不了要求,在井道出屋面处引个风格,是两个井距离为10m即可。
回复
john3218
2011年08月24日 11:37:57
4楼
我想出了个不是办法的办法,两个管井打通,两台风机挤到电井隔壁的角落,将这个角落砌一道墙,做机房,这道墙上开百叶,门就避开排风了,其他地方同理,做机房,进风百叶开和排气百叶不同朝向,暂时能解决问题……
回复
flier_01
2011年08月24日 13:17:05
5楼
图截的有点小
看不清楚整体
如果被建筑隔开了
应该是可以的
回复
lyj7997
2011年08月24日 15:20:14
6楼
排风井上二楼,高差大于3m
回复
fanyukui
2011年08月24日 20:23:41
7楼
我倒是觉得是不是可以考虑考虑把排风的做高一点。
回复
toplhc
2011年08月24日 22:05:59
8楼
首先要明确地下室排风井是否兼做排烟?
回复
toplhc
2011年08月24日 22:10:45
9楼
如果仅排风,可以。

如果兼做排烟的话,排风井百叶即为排烟出口,平面上距离加压送风系统入口过近,不满足消防规范要求(垂直3m,水平10m)。土建布局不调整的话,只能调整自己的图纸。譬如将加压系统入口改至其它地方,风机挪一下等等。
回复
youzhuy
2011年08月25日 16:02:10
10楼
图中的防火阀都市70° 是不是可以理解为车库仅仅排风,无排烟?如果是这样的话我觉得是没什么问题的 不知道哪个是排的 应尽量远离出入口
回复
wfxjwang
2011年08月25日 16:30:08
11楼
总之,不好;但排风口高于进风口3米也满足规范要求。
回复