有这么一个建筑,北面有窗户,南面没有窗户,北面被分割为几个家,南面也被分割为几个家?都有门,南面的门用百叶门,需要上机械通风吗?附图。如果需要,请说明 规范出处
有这么一个建筑,北面有窗户,南面没有窗户,北面被分割为几个家,南面也被分割为几个家?都有门,南面的门用百叶门,需要上机械通风吗?附图。如果需要,请说明 规范出处
![未命名.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/AB/2E/rBBhH11JD9mAMtgqAAEgmsNOzHc509.jpg)
2楼
需要上,北向房间有门呢,南向的房间根本没法利用的北向窗户自然排烟。另外即使难免的门采用百叶门,你认为南向的房间可以利用北向房间的窗户自然排烟吗?
设计不仅仅是满足规范要求,还有一个设计合理性的问题,这个规范是无法完全涵盖的。
回复
3楼
主要是 南面的房间 主要是库房 平时人员比较少
回复
4楼
主要是用途 平时人员比较少 ?
回复
5楼
南面属于暗室 无对外的窗 自然排风不仅仅是为了满足室内人员的新风需求 也防止房间潮湿 个人认为需要设置机械排风 楼主可以参考下2009新措施 暖通、动力专篇
回复
6楼
我就是看了技术措施 没有专门说地下室这部分的 有些拿捏不准呀
回复
7楼
要设的,车库更要设了
回复
8楼
这个不是车库 是普通地下室 人员很少
回复
9楼
没有直接对外门窗的暗室通风 见措施的4.5.8
回复
10楼
规范规定 8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。需要排烟!!!我看你底下不是有更衣室吗!!!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
11楼
要考虑走道排烟
回复