【分析】地下室,北面有窗户,南面没有窗户?需要加机械通风排烟吗?
djtcoolman
djtcoolman Lv.9
2011年09月01日 17:08:41
来自于通风排烟
只看楼主

有这么一个建筑,北面有窗户,南面没有窗户,北面被分割为几个家,南面也被分割为几个家?都有门,南面的门用百叶门,需要上机械通风吗?附图。如果需要,请说明 规范出处

有这么一个建筑,北面有窗户,南面没有窗户,北面被分割为几个家,南面也被分割为几个家?都有门,南面的门用百叶门,需要上机械通风吗?附图。如果需要,请说明 规范出处

未命名.jpg

djtcoolman
2011年09月04日 08:13:44
12楼

那个家面积不大 而且靠近楼梯口附近 我觉得 应该没啥问题
回复
yeluoxue
2011年09月04日 11:34:48
13楼
应该上自然通风的,南面房间人少反而问题更大,人员经常不去的地方,空气质量很有问题,死循环的密闭场所容易发生窒息事故。
回复
农民
2011年09月05日 00:57:07
14楼
这个工程交代的不祥,很难给你一个比较准确的答案,现在根据自己的猜测大概会打一下你的问题:
1。关于排烟问题:
不知道是多层还是高层,这个你要交代清楚,设计到使用规范的问题。
地下室排烟的原则是:经常有人停留或可能物较多的前提下,一个房间面积超过50平米或者无外窗的房间面积之和大于200平米。
这里首先要搞清楚是不是经常有人停留或者可燃物较多,从你的图纸上看不出来这点,所以不能帮你下结论。但有更衣室,那么更衣室是配套用房,为什么配套的呢?洗浴?我搞不清楚,我估计更衣室配套的房间绝对是属于经常有人停留。而更衣室绝对可以算可燃物较多。还有仓库储存什么呢?有可燃物吗?总之,我分析你这个工程地下房间符合需要排烟的第一要素(经常有人停留或可能物较多)
接下贴
回复
农民
2011年09月05日 01:01:20
15楼

接上:
既然属于经常有人停留或可能物较多的房间,下面我们就要看是不是有面积大于50平米的,该图中没见到有那么大的房间。需要注意的是总面积是不是大于200平米,这个图中没有交代,个人感觉好像有可能!
关于排烟的第二个问题:别忘了内走道排烟。这个工程几乎可以确定是内走道需要排烟的,长度大于20米没问题,可开启外窗只看到楼梯处有一个,很难保证2%的要求。
下贴接着介绍通风的问题
回复
农民
2011年09月05日 01:07:37
16楼
接上贴:
2,接下来谈谈通风的问题:
既然确定了有人员在,根据暖通设计规范5。1。10条人员在室房间不设机械通风时,应由可开启外窗。这是个强制性条文。你想想没可开启外窗是不是必须要设机械排风呢?
还有他无人的房间是仓库?也是需要通风的,防止储物发霉、腐烂、变质,就要保证有通风
接见下贴
回复
农民
2011年09月05日 01:12:26
17楼
接上贴:综上所述,该工程基本可确定需要设机械排烟和机械通风,是不是需要补风呢?这要看走道内的外窗是否可以满足自然补风的要求。(自然补风口的风速3米以内)。不足的话还要设补风机。
建议:设两个风机房,一个排烟一个补风,风机选用双速风机兼作平时的通风。
至于风口的位置就比较麻烦了,要有详细的功能平面才好说
接剑下铁

[ 本帖最后由 wdb635 于 2011-9-5 01:20 编辑 ]
回复
农民
2011年09月05日 01:20:29
18楼
接上贴:如果不考虑功能房间的通风,排烟口、补风口可设在走道,注意要满足两个风口之间间距别小于5米。排烟口距最远点不超过30米这两个要求。
既然房间需要排烟为什么排烟口不进入房间呢?排烟量按所需排烟的面积总和计算,面积不超过50平米的房间不设排烟口,通过走到排烟。
该话题就评论到此,希望大家批评指正
回复
xcool526
2011年09月05日 07:03:53
19楼
回答全面,支持一下!
回复
szdingo
2011年09月05日 10:58:14
20楼
路过学习!
回复
co_126520
2011年09月05日 16:14:31
21楼

回答的够详细,分析得也还有一些道理!
回复

相关推荐

APP内打开