12楼
接风管,上送风。
回复
13楼
如果一次结构施工完成,建议用风管软连接通过伸缩缝;如果结构未施工就和设计沟通将风井更换位置。
回复
14楼
同意13楼的看法
回复
15楼
多谢指点,现在在做施工图,管道井位置不太好变,就是不知道消防验收有没有问题
回复
16楼
墙上的洞口留大,整个内衬钢板,做完加压送风管后,缝隙用玻璃丝棉填实。还有,这个位置的安装尽量延后,让建筑物的初期沉降充分一些,建筑投入使用后出现的再次沉降量就很少了。如果墙两侧出现不同沉降,钢板会率先受力变形,挤压玻璃丝棉,保护加压送风管不会被撕裂,从而保证火灾时能送风,注意不撕裂不等价于不变形。
这个做法不是什么好招数,如果能调整管井位置,还是不采用的好。
回复
17楼
顶16楼
回复
18楼
这个也太不靠谱了吧!~~~~~~~~~
还是重做风井吧!!
回复
19楼
只能这样了
回复
20楼
只能按16楼的做法了
回复
21楼
还有这种方法呢~~~学习了~~
用软连接不行么??
回复