进线柜失压保护的问题
xjt-vip
xjt-vip Lv.2
2006年05月25日 20:17:51
来自于继电保护
只看楼主

正在做一个10kv配电所的施工,设计院设计的进线柜失压保护,采样电压由Ⅰ段母互取得,我觉得应该由进线电源侧取样,请问到底那个是对的呀?

正在做一个10kv配电所的施工,设计院设计的进线柜失压保护,采样电压由Ⅰ段母互取得,我觉得应该由进线电源侧取样,请问到底那个是对的呀?
免费打赏
shari618
2006年07月01日 13:10:51
12楼
我认为是可以的,只是在做失压保护逻辑时,做一些条件就可以了,比如象8楼说的“只有在电压从正常到失压才启动(下降沿有效),”或者做一个延时,或者加一个进线断路器合闸的与条件
至于要说采母线电压和进线侧电压哪个好,应该看供电方式和失压保护的目的来分析
回复
liaoadi
2006年07月27日 21:27:10
13楼
最好是用专用的PT柜来取,或在进线柜装PT来取
回复
yj_0124-515
2006年07月28日 08:43:13
14楼
根据我在好多现场实际来看,好多用户的欠压都是在母线侧取的.这样的取主要是因为,电压从进线柜进来的时候只是从一次走的,没有进入进线的二次回路,到了PT后才由PT运行使电压进入二次,母线带电运行,所以好多用户都是取自母线侧电压.
回复
colourcat_3392
2006年08月01日 06:52:21
15楼
最好是母线上取,供电点都是母线电压供给的,母线没有电压,进线如果万一测出有压,那有什么意义呢
回复
zyz8438
2006年08月02日 10:13:53
16楼
失压保护(或者备用电源自投)均需取母线PT电压。
若是该进线开关是个同期点,则需在进线开关电源侧加装PT取电压与母线PT电压进行比较,进行同期判断!
回复