正在做一个10kv配电所的施工,设计院设计的进线柜失压保护,采样电压由Ⅰ段母互取得,我觉得应该由进线电源侧取样,请问到底那个是对的呀?
正在做一个10kv配电所的施工,设计院设计的进线柜失压保护,采样电压由Ⅰ段母互取得,我觉得应该由进线电源侧取样,请问到底那个是对的呀?
12楼
我认为是可以的,只是在做失压保护逻辑时,做一些条件就可以了,比如象8楼说的“只有在电压从正常到失压才启动(下降沿有效),”或者做一个延时,或者加一个进线断路器合闸的与条件
至于要说采母线电压和进线侧电压哪个好,应该看供电方式和失压保护的目的来分析
回复
13楼
最好是用专用的PT柜来取,或在进线柜装PT来取
回复
14楼
根据我在好多现场实际来看,好多用户的欠压都是在母线侧取的.这样的取主要是因为,电压从进线柜进来的时候只是从一次走的,没有进入进线的二次回路,到了PT后才由PT运行使电压进入二次,母线带电运行,所以好多用户都是取自母线侧电压.
回复
15楼
最好是母线上取,供电点都是母线电压供给的,母线没有电压,进线如果万一测出有压,那有什么意义呢
回复
16楼
失压保护(或者备用电源自投)均需取母线PT电压。
若是该进线开关是个同期点,则需在进线开关电源侧加装PT取电压与母线PT电压进行比较,进行同期判断!
回复