计量柜中电流表和电度表的接法问题
lyz_0512
lyz_0512 Lv.2
2006年05月17日 23:21:05
只看楼主

在高压计量柜中正常电度表和电流表是串接的,如果并接是不是绝对禁止的?

在高压计量柜中正常电度表和电流表是串接的,如果并接是不是绝对禁止的?
免费打赏
lyq13703983100
2006年06月15日 23:09:58
12楼
涉及计费高压计量柜的国家标准和行业标准均不允许并接的!
回复
ztszhou
2006年06月16日 09:21:38
13楼
肯定要串接,
如果并接的话,会产生分流,电度表计量不准确,供电局是不允许的.
回复
xin20019
2006年06月16日 10:01:33
14楼
供电局计量不会让你串表的,更不用说并了
回复
fjsmzsl
2006年06月16日 16:45:06
15楼
电流是串接的,电压才是并接的,但计量回来原则上单独的,不和测量回路共用,所以应选二组电流互感器,其中一组作计量,另一组作测量.