计量柜中电流表和电度表的接法问题
lyz_0512
lyz_0512 Lv.2
2006年05月17日 23:21:05
只看楼主

在高压计量柜中正常电度表和电流表是串接的,如果并接是不是绝对禁止的?

在高压计量柜中正常电度表和电流表是串接的,如果并接是不是绝对禁止的?
免费打赏
jk_00
2006年05月18日 09:41:14
2楼
你问的很有意思啊?没有图纸吗?
回复
caoqq
2006年05月18日 12:44:48
3楼
应该把电流回路和电压回路分开来说
回复
lyz_0512
2006年05月18日 18:10:04
4楼
我不是搞设计的,是质检的,在单位接线的把电流回路的电度表和电流表并接了,我不太明白是不是可以?
回复
mountainking-02
2006年05月18日 21:43:48
5楼
应该不会有问题,不过肯定示数不准确!!
回复
caoqq
2006年05月19日 09:10:53
6楼
只能说接错线了
回复
sumlee2069
2006年05月24日 08:34:06
7楼
电流分流了,测量数据肯定不准
回复
ccc678
2006年05月24日 11:25:00
8楼
6.7楼都对!
回复
linshuhui
2006年05月24日 20:30:53
9楼
应该算两个电路
回复
wlhyyh
2006年06月15日 17:03:29
10楼
对于计量来说,线是绝对接错了,计量回路的电流被分流了.
回复
hkshaochanggen
2006年06月15日 17:06:56
11楼
如果电业局同意就很好呀,省钱。
回复