试验消火栓问题
wangzixuan205249
2006年05月11日 16:32:10
只看楼主

接触到一个小区住宅,每个住宅楼都要设置消火栓的,屋面稳压水箱我设置在一个最高的楼上面,并安装了实验消火栓,我是否还要其他每个住宅上面设置试验消火栓吗?谢谢!

接触到一个小区住宅,每个住宅楼都要设置消火栓的,屋面稳压水箱我设置在一个最高的楼上面,并安装了实验消火栓,我是否还要其他每个住宅上面设置试验消火栓吗?谢谢!
免费打赏
猪仙
2006年05月11日 16:36:19
2楼
试验消火栓应当每栋都设置。。。。。。。。。。。。。。。
回复
wangzixuan205249
2006年05月11日 16:54:37
3楼
为什么要每楼都设置?规范里面有这样的条文吗?请指教
回复
shenchen922
2006年05月11日 18:25:48
4楼
实验消火栓实际上就是测试消火栓系统最不利点的水压是否达到规范要求!
根据你的情况,我认为在最高的楼上面安装了实验消火栓就可以了。

以上纯属个人看法!如有错误敬请指点!
回复
poedan
2006年05月13日 17:20:19
5楼
每栋都设置;
不仅可以检查最不利点的水压是否达到规范要求,而且在相邻的建筑失火时用于保护本栋建筑!

回复
水锤
2007年06月15日 17:10:55
6楼


我也很想知道
回复
f_jg2003
2007年06月15日 18:48:25
7楼
规范:“10 设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓。”
那么你说你这个建筑是不是设有室内消火栓的建筑?试验栓检查的是本楼的消防是不是好使,你用别的楼的能查出这个楼的消防系统吗?