规范上说“防烟楼梯间加压送风,前室可以不送风”,那么防烟楼梯间加压送风,“合用前室”可不可以不送风?
规范上说“防烟楼梯间加压送风,前室可以不送风”,那么
防烟楼梯间加压送风,“合用前室”可不可以不送风?
2楼
是消防电梯的合用前室吗
如果是必须送
回复
3楼
合用前室还是要设的
回复
4楼
规范说的是防烟楼梯间自然排烟的话,前室要设的,
回复
5楼
呵呵 这位朋友 合用前室是要送风的 之所以可以合用 是因为有面积方面的规定 如果从面积上来讲 还是要送风的 希望能对你有帮助。
回复
6楼
消防电梯前室、合用前室要设送风,除非消防电梯井道设有送风。
目前极少采用消防电梯井道送风的。
回复
7楼
合用前室在不能满足自然排烟的情况下,基本都是独立设置送风!
回复
8楼
合用前室不能自然排烟,就要单独设,条文说明写的很清楚了
回复
9楼
首先从定义上来解释。
合用前室:消防电梯前室和楼梯前室合用的情况。
至于普通电梯是不能设置前室的。出现合用前室的字眼肯定有消防电梯,那么就要单独设置加压送风。
如果只是简单的楼梯和普通电梯共用的前室,这个可以理解为楼梯的前室,建筑也不会写上合用前室几个字,对于这种情况,可以使用楼梯间加压送风,前室不送风。
回复
10楼
合用前室内有消防电梯,不符合自然排烟条件时应设置送风。
回复