防烟楼梯间送风,合用前室可不可以不送风?
ggssjj2005
ggssjj2005 Lv.12
2011年06月05日 00:24:32
来自于通风排烟
只看楼主

规范上说“防烟楼梯间加压送风,前室可以不送风”,那么防烟楼梯间加压送风,“合用前室”可不可以不送风?

规范上说“防烟楼梯间加压送风,前室可以不送风”,那么
防烟楼梯间加压送风,“合用前室”可不可以不送风?
免费打赏
kk82521169
2011年06月06日 17:43:36
2楼
是消防电梯的合用前室吗
如果是必须送
回复
furunian
2011年06月06日 23:44:02
3楼
合用前室还是要设的
回复
xigualinlin
2011年06月07日 09:41:13
4楼
规范说的是防烟楼梯间自然排烟的话,前室要设的,
回复
haizhiducheng
2011年06月07日 09:49:51
5楼
呵呵 这位朋友 合用前室是要送风的 之所以可以合用 是因为有面积方面的规定 如果从面积上来讲 还是要送风的 希望能对你有帮助。
回复
tx
2011年06月08日 16:25:04
6楼
消防电梯前室、合用前室要设送风,除非消防电梯井道设有送风。
目前极少采用消防电梯井道送风的。
回复
lh1996
2011年06月08日 17:35:44
7楼

合用前室在不能满足自然排烟的情况下,基本都是独立设置送风!
回复
mybinks
2011年06月09日 22:13:58
8楼
合用前室不能自然排烟,就要单独设,条文说明写的很清楚了
回复
kenny1984515
2011年06月10日 14:57:25
9楼
首先从定义上来解释。
合用前室:消防电梯前室和楼梯前室合用的情况。
至于普通电梯是不能设置前室的。出现合用前室的字眼肯定有消防电梯,那么就要单独设置加压送风。
如果只是简单的楼梯和普通电梯共用的前室,这个可以理解为楼梯的前室,建筑也不会写上合用前室几个字,对于这种情况,可以使用楼梯间加压送风,前室不送风。
回复
ljlin007
2015年02月12日 15:58:53
10楼
合用前室内有消防电梯,不符合自然排烟条件时应设置送风。