关于室外消火栓和设有取水口的室外消防水池的疑问?
lhy.2003
lhy.2003 Lv.2
2006年05月08日 16:12:00
只看楼主

1、如果厂区内设有同时储存室内、室外消防水量的室外消防水池,并且厂区所有建筑(多层)均在150米的保护范围内,请问:这种情况是否可以不设室外消火栓?2、如果消防水池150米范围不能保护厂区所有建筑,这种情况怎么处理?(设2个消防水池?)

1、如果厂区内设有同时储存室内、室外消防水量的室外消防水池,并且厂区所有建筑(多层)均在150米的保护范围内,请问:这种情况是否可以不设室外消火栓?
2、如果消防水池150米范围不能保护厂区所有建筑,这种情况怎么处理?(设2个消防水池?)
lhy.2003
2006年05月10日 08:03:32
2楼
这个问题没有答案吗?
恳求大家给予指点

回复
saerka_rock
2006年05月10日 08:45:41
3楼
1、消防水池150米内能保护到所有建筑,且该建筑群室外消防水量不超过15L/s,那么可以不设室外消火栓
2、消防水池150米内不能保护到所有建筑,或该建筑群室外消防水量超过15L/s,则应设室外消防管道及室外消火栓。
回复
瞬间感觉
2006年05月11日 23:27:23
4楼
消防水池设有取水口可作为消防车取水用,具有室外消火栓的功能。供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于150米。

第1种情况:可以不设室外消火栓,但消防水池必须要设有取水口,且保证供消防车取水的消防水池的吸水高度不超过6米。
第2种情况:不要设2个消防水池,设2个消防水池建设成本很高,应设室外消防管道及室外消火栓。因为建筑物不在消防水池的150米保护半径之内。消防水池=室外消火栓,每个室外消火栓的用水量按10~15L/S(请结合3楼所说的)。
回复
kibo
2006年05月12日 02:15:09
5楼
我觉得消防水池的水,存了足够的消防水量,取水口足够的情况下,应该可以满足所有室外消火栓取水,而不是只满足一个室外消火栓啊。跟楼上探讨一下
回复
saerka_rock
2006年05月12日 08:15:07
6楼
KIBO,问题是消防水量超过15L/s时,一个消防水池在同一时间只能供一辆消防车使用,如果消防水池多设一些取水口或许可以,但是建筑群的范围也不宜超过消防水池150米保护半径,远了消防车来回吸水再灭火,容易延误战机。。。。。。。。。。
回复
lhy.2003
2006年05月13日 14:53:47
7楼
看了楼上各位的回答,受到很多启发,但还是有想不清楚的地方,请各位指点:1、
设消防水池的原因是因为市政管网为枝状网,消防水池应该是起到第二水源的作用,火灾时由消防车取用,但室外消火栓存在火灾时无水的情况,这样水池和室外消火栓是不是就不能互相的补充了?
2、一个消防水池可以设多个取水口?取水口=室内、外消防水量之和/10~15l/s,对吗?取水口相互位置有什么要求?
回复
kibo
2006年05月13日 15:20:52
8楼

我觉得一个消防水池,如果有多个取水口,或者尺寸足够大的取水口,在同一时间应该可以供多辆消防车使用的罢。
不过灭火的时候消防车怎样取水怎样工作的确实不太清楚~~~
回复
kibo
2006年05月13日 15:26:17
9楼

1,消防水源用消防水池还是最保险的,任何情况下都有水灭火。此时支状管网上的室外栓只是起到更加方便使用的作用,覆盖半径计算还是要根据水池来定。
2,取水口可以多设置,位置也可以离水池有一定的距离,前提是取水时连接管应当通过足够规定的水量。
回复
lhy.2003
2006年05月13日 15:37:36
10楼
kibo 版主,你好!

(1,消防水源用消防水池还是最保险的,任何情况下都有水灭火。此时支状管网上的室外栓只是起到更加方便使用的作用,覆盖半径计算还是要根据水池来定。)
如果是这样,在一个消防水池150米保护范围内不能包含所有建筑的情况怎么解决?
期待你的回答!谢谢!
回复
kibo
2006年05月13日 16:46:17
11楼

我的说法只是个人观点,仅供参考。
如果150米范围内不能包含所有建筑,可以在可以覆盖的地方加个取水口,给覆盖住---这个要注意水池、取水口、吸水高度等几个高程的控制,及取水管管径要足够。
另外就是距离太远、面积太大、高程差太大的时候,就再做一个水池。
回复

相关推荐

APP内打开