坡屋顶框架结构需要判定侧向刚度不规则和楼层承载力突变吗?例如:三层框架带坡屋顶框架。一层高3.3米,二层高3.3米,三层高3.3米,坡屋顶单独建模0.6米, 计算结果显示,坡屋顶层侧向刚度较下三层大,不满足抗规3.4.2条“侧向刚度和楼层承载力突变”要求。 已定义坡屋顶板弹性板。 第三层楼层受剪承载力只有坡屋顶的33%左右,不满足抗规3.4.3-2-2)规定,需要调整吗?
坡屋顶框架结构需要判定侧向刚度不规则和楼层承载力突变吗?
例如:三层框架带坡屋顶框架。一层高3.3米,二层高3.3米,三层高3.3米,坡屋顶单独建模0.6米,
计算结果显示,坡屋顶层侧向刚度较下三层大,不满足抗规3.4.2条“侧向刚度和楼层承载力突变”要求。
已定义坡屋顶板弹性板。
第三层楼层受剪承载力只有坡屋顶的33%左右,不满足抗规3.4.3-2-2)规定,需要调整吗?
12楼
有没有能够精确建模的方法?简化模型的结果在多大程度上可信?
回复
13楼
坡屋顶的情况可以在一个标准层中建模,也可以利用虚梁建模,没必要分两个标准层。但如果出现不满足规范要求,还是需要调整的!
回复
14楼
可以按折合高度输入,提高模型里的高度。因为软件计算刚度的算法跟实际是有出入的。
回复
15楼
不要考虑了 只要下面满足就可以了 实际上坡屋顶是假想按平面建模的 你的层高应取到坡屋面屋脊高的一般(某某讲的)
回复
16楼
我也存在这个问题许久了,不晓得应该怎么搞,,,期待高手讲解。
回复
17楼
我也存在这个问题许久了,不晓得应该怎么搞,,,期待高手讲解。
回复
18楼
我也存在这个问题许久了,不晓得应该怎么搞,,,期待高手讲解。
回复
19楼
0.6m的坡屋顶,当然存在这个问题了,为什么不直接在三层顶就做坡呢?
回复
20楼
我也存在这个问题许久了,
回复
21楼
回复