坡屋顶框架结构需要判定侧向刚度不规则和楼层承载力突变吗?例如:三层框架带坡屋顶框架。一层高3.3米,二层高3.3米,三层高3.3米,坡屋顶单独建模0.6米, 计算结果显示,坡屋顶层侧向刚度较下三层大,不满足抗规3.4.2条“侧向刚度和楼层承载力突变”要求。 已定义坡屋顶板弹性板。 第三层楼层受剪承载力只有坡屋顶的33%左右,不满足抗规3.4.3-2-2)规定,需要调整吗?
坡屋顶框架结构需要判定侧向刚度不规则和楼层承载力突变吗?
例如:三层框架带坡屋顶框架。一层高3.3米,二层高3.3米,三层高3.3米,坡屋顶单独建模0.6米,
计算结果显示,坡屋顶层侧向刚度较下三层大,不满足抗规3.4.2条“侧向刚度和楼层承载力突变”要求。
已定义坡屋顶板弹性板。
第三层楼层受剪承载力只有坡屋顶的33%左右,不满足抗规3.4.3-2-2)规定,需要调整吗?
22楼
没事 凡事都慢慢来嘛
回复
23楼
这个问题楼主有办法解决了么?我也遇到了, 建模的时候将闷顶层建进去了,然后还建模了一层坡屋顶 层高1000,就出现了楼层刚度比出现突变,请问后来怎么解决的呢?请教请教
回复
24楼
cds24522 发表于 2017-3-10 14:39 这个问题楼主有办法解决了么?我也遇到了, 建模的时候将闷顶层建进去了,然后还建模了一层坡屋顶 层高10 …兄弟,这个问题最后怎么处理的,我也遇到了,看到了这个帖子,我的也是闷顶层,坡屋顶按平屋面建的,层高小,刚度比,位移比等不满足,咋办
回复
25楼
在一些坡屋顶的建筑中,经常会遇到这样的情况,平屋面上面再加一层斜屋顶,在模型上按照两个标准层来,确实不怎么合理,
回复
26楼
坡屋面建模整体指标会失真,一般情况下可以不去考虑,另外在PKPM里面有自定义指标统计的功能,可以用这个功能来剔除坡屋面的整体指标。
回复
27楼
坡屋面的刚度突变模型中验算方法肯定会超限 这边审图一般不会纠结这个
回复