【讨论】5层每层10000平方的商场排烟问题
ericlzm1982
2011年05月11日 22:05:53
来自于通风排烟
只看楼主

一个5层高的多层商场,每层10000多平方,分成3个防火分区。因为每层的建筑布置基本一样,现在准备每个防火分区做一个排烟竖井,每个防火分区划分为20个200方左右的防烟分区,每个防烟分区设置一个排烟口,在顶层设排烟风机。现在有几个问题向各位大侠请教一下:1.一个防火分区有接近4000平方,一个分区一个竖井是否足够?我平时做地下车库排烟,一个4000方的防火分区一般做两台风机。2.建筑高度有23.80m,而且每个防火分区面积较大,走管比较长,在顶层设风机风压会不会不够,是否每层单独做一台风机比较好?

一个5层高的多层商场,每层10000多平方,分成3个防火分区。因为每层的建筑布置基本一样,现在准备每个防火分区做一个排烟竖井,每个防火分区划分为20个200方左右的防烟分区,每个防烟分区设置一个排烟口,在顶层设排烟风机。现在有几个问题向各位大侠请教一下:
1.一个防火分区有接近4000平方,一个分区一个竖井是否足够?我平时做地下车库排烟,一个4000方的防火分区一般做两台风机。
2.建筑高度有23.80m,而且每个防火分区面积较大,走管比较长,在顶层设风机风压会不会不够,是否每层单独做一台风机比较好?
免费打赏
xjh411
2011年05月13日 21:53:38
22楼
这个工程是上海的还是其他地方的,上海的防烟分区面积最大可以取2000平方米,其他地方只能取到500平方米!这个要先明确!
回复
ytk1979
2011年05月13日 23:23:53
23楼
谈点关于补风的问题,重庆地区现实行的大型商业建筑防火规范要求改种类型建筑必须机械补风,不知还有其他地方标准有类似规定否?
回复
思想集大成者
2011年05月14日 09:23:14
24楼
商场的排烟要划分防烟分区,风机也按照防烟分区计算,并不是防火分区大风井就大或多
回复
jianlichenying
2011年05月15日 20:40:01
25楼
设计时候可能没有考虑到同时使用的问题,一般都按最大负荷去选型了。实际运行后负荷却很低。
回复
hehe2601
2011年05月16日 14:22:31
26楼
排烟系统风量只是和防烟分区的大小有关系,但是排烟井的个数不是说一个就满足了,像你说的如果你近4000的面积如果只做一个风压够不够,还有你里面空调风管和你排烟管路打不打架,有个布置合理的问题
个人觉得,补风系统尽量还是做个风井,做补风口,可不设风机。商场四周的窗户因为装修等原因,很有可能不好开启,依靠这些窗做火灾补风还是谨慎点好,O(∩_∩)O~
回复
xiefang6668
2011年05月17日 08:26:56
27楼
可以满足,地下车库和商场排烟遵循的规范是不一样的,不能盲目的增加竖井,占用商城面积,这样做就可以了,只要屋顶风机的风压选择合适就行了。
回复
tangchaoyhl
2011年05月18日 17:27:32
28楼
从理论上讲楼主的做法是可以的,但是我们做设计不是只要不违反规范就可以了,还得切合实际,20个防烟分区你的风量倒是不大,风机型号也可以选得较小,但是楼主是否考虑过:1、每根排烟支管都得设置280度排烟防火阀,且不考虑阀本事的造价问题,就是电气的联动控制等都够头疼的;2、排烟风机放在屋顶,倒是可以给商场腾出一个风机房的位置,这样开发商又可以多卖几平方了,但是这样的系统在真正发生火灾的时候是否能起到作用,风管长、漏风大、且竖井的施工技术差异很大所以很难保证火灾时能很好的排烟。
回复
tangchaoyhl
2011年05月18日 17:31:08
29楼
如果是防烟分区2000的话那风机得多大啊,2000*120=2400000,这个风机估计直径都得3米 以上吧,哈哈,简直是个超级风机啊
回复
happy9236
2014年07月24日 17:28:45
30楼
tangchaoyhl 发表于 2011-5-18 17:31 如果是防烟分区2000的话那风机得多大啊,2000*120=2400000,这个风机估计直径都得3米 以上吧,哈哈,简直是 …你这算的有问题吧!应该是20个防烟分区中最大的防烟分区的面积乘以120
回复
mqlxyy
2014年11月01日 11:22:58
31楼
这个问题我也遇到过
回复

相关推荐

APP内打开