【讨论】5层每层10000平方的商场排烟问题
ericlzm1982
2011年05月11日 22:05:53
来自于通风排烟
只看楼主

一个5层高的多层商场,每层10000多平方,分成3个防火分区。因为每层的建筑布置基本一样,现在准备每个防火分区做一个排烟竖井,每个防火分区划分为20个200方左右的防烟分区,每个防烟分区设置一个排烟口,在顶层设排烟风机。现在有几个问题向各位大侠请教一下:1.一个防火分区有接近4000平方,一个分区一个竖井是否足够?我平时做地下车库排烟,一个4000方的防火分区一般做两台风机。2.建筑高度有23.80m,而且每个防火分区面积较大,走管比较长,在顶层设风机风压会不会不够,是否每层单独做一台风机比较好?

一个5层高的多层商场,每层10000多平方,分成3个防火分区。因为每层的建筑布置基本一样,现在准备每个防火分区做一个排烟竖井,每个防火分区划分为20个200方左右的防烟分区,每个防烟分区设置一个排烟口,在顶层设排烟风机。现在有几个问题向各位大侠请教一下:
1.一个防火分区有接近4000平方,一个分区一个竖井是否足够?我平时做地下车库排烟,一个4000方的防火分区一般做两台风机。
2.建筑高度有23.80m,而且每个防火分区面积较大,走管比较长,在顶层设风机风压会不会不够,是否每层单独做一台风机比较好?
免费打赏
ericlzm1982
2011年05月11日 22:17:20
2楼
补充一个问题,是否有需要每个防火分区设置机械补风,因为建筑四面都是窗,可否视作自然补风。
回复
snail_yin
2011年05月12日 08:43:37
3楼
1.首先排烟量和防火分区面积没有本质联系,是和防烟分区的面积有关,是最大防烟分区面积乘以120,简单的说,如果防火分区面积较大,可以通过增加防烟分区数量,减小防烟分区面积降低排烟量。
2.采用竖向合用排烟风机方案。每层设置风机和集中设置风机的区别只是在于竖向管道的长度差别,你可以核算一下竖向管道的阻力。
3.如果每个防火分区都有外窗作为自然补风条件,当然可以采用自然补风的方式。
回复
chenjue1986
2011年05月12日 10:49:37
4楼

说的很详细了,主要还是风机压头的问题需要计算确定,
回复
hw_1019
2011年05月12日 10:53:52
5楼
200方一个防烟分区,一个防火分区4000方。水平排烟管满布天花,与空调风管难免有交叉,对商场层高影响很大。楼主要仔细考虑这个方案是否可行啊
回复
chenyu2007818
2011年05月12日 12:12:13
6楼
200方一个防烟分区,一个防火分区4000方。水平排烟管满布天花,与空调风管难免有交叉,对商场层高影响很大。楼主要仔细考虑这个方案是否可行啊
同意
回复
toplhc
2011年05月12日 14:57:30
7楼
在顶层设风机是没有问题的。

要讨论的是防烟分区的划分,一个防火分区分20个防烟分区且只有一个竖井明显不合适。
我做过的一个商场,每个竖井在每层仅带1-3个防烟分区。首先防烟分区适当减少,其次竖井适当增加,到底多少个,需视具体情况而定。
回复
wfxjwang
2011年05月12日 15:26:59
8楼
需要每个防火分区设置机械补风,建筑四面都是窗,但火灾时恐怕打不开;设机械补风,可以负担过渡季节通风
回复
huaijiuxiaoya
2011年05月12日 17:16:48
9楼
一、关于补风
商场的外窗一般是不开的,做过个每层5000米的——据说防雨水 还有防盗要求;还有要考虑内区的补风,觉得建筑不会规矩的画格子分区的,电梯 扶梯 货梯,还有甲方的“合理要求”
二、烟管带那么多防烟分区 是否太大,影响吊顶标高。还有考虑其余设备的走管要求,SO,多分几个区较为合适
回复
ericlzm1982
2011年05月12日 21:27:58
10楼
多谢各位指教!因为这个工程只做防排烟,空调部分由甲方自理,不知如何布置,无法考虑空调风管的交叉问题。在这种情况下是否少走排烟风管比较合适,但这样就要每个分区设几个排烟竖井了,布置有点难度,而且控制方面会不会比较复杂?
回复
ericlzm1982
2011年05月12日 21:31:02
11楼
如果每个防火分区分成10防烟分区,每个防火分区设两个竖井,一个竖井每层负责5个防烟分区,5层楼,顶层设风机,一个风机负责25个防烟分区,这个方案如何呢?