【困惑】请高手排疑解难关于商场防排烟的几点疑惑
drm345261
drm345261 Lv.2
2011年03月03日 20:21:23
来自于通风排烟
只看楼主

商场设置有中央空调,可开启外窗很少,内部的商铺为格子间。根据GB 50045-95对机械排烟设置部位的规定8.4.1.1 无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。8.4.1.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间。8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。

商场设置有中央空调,可开启外窗很少,内部的商铺为格子间。
根据GB 50045-95对机械排烟设置部位的规定
8.4.1.1 无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。
8.4.1.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间。
8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。
商场的小格子间是否是是属于面积没有超过100个平方,但是常有人停留且可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间?是不是这样理解的话,商场需要排烟的就只有商铺间走道?
还是说,商场的小格子间不能算做一个房间,应该要采用挡烟垂壁划分防烟分区,再按系统所负担的最大防烟分区面积120立方米/h选风机?
如果商场的小格子间分隔材料具有一定耐火极限的时候是否可以看做一个房间呢?格子间的分隔没有到结构顶板,而是封到吊顶,格子间本身有一定的挡烟效果,这个防烟分区要怎么去标定呢?或者说是否还有必要设置挡烟垂壁来划分防烟分区?
lingling2824
2011年03月03日 21:31:26
2楼
我觉得隔间到顶的话可以不排烟,只在走道做,但隔间要划分到走道的防烟分区里
回复
drm345261
2011年03月04日 10:33:49
3楼
那么这个防烟分区怎么来标定?挡烟垂壁做不做?
回复
chinalnkydlzc
2011年03月04日 10:41:03
4楼
没超100就不需要啊!防烟分区按规范来就是了
回复
flier_01
2011年03月04日 11:13:30
5楼
这类商场火灾危险性大
建议全部营业区域考虑机械排烟
尤其是1楼,楼主说隔墙未到板底
且这类商场常采用镂空吊顶
很难起到防烟防火作用
最好全部考虑
另外,注意本地是否有地方标准《大型商业防火规范》(有些省份有)
有的话,看是否属于大型商业,是的话应执行
回复
yangjia2599
2011年03月04日 11:34:52
6楼
一切依照规范,从安全角度考虑,不要一直想能省且省,以后出了事故就不好了。
回复
drm345261
2011年03月04日 15:00:43
7楼
按照商场所有区域都要排烟考虑,那么系统风量是否还是应该参照8.4.2.2条,即最大防烟分区面积120立方/小时计算系统风量?
因为商场顶部的设备管线较多,为了控制系统排烟量,就要尽量的减小最大防烟分区面积。那么对于这种有很多小格子间的商场,怎样来划分防烟分区呢,还用挡烟垂壁吗?
回复
drm345261
2011年03月04日 15:20:39
8楼
再补充说明一下这个问题,09版技术措施第4.11.1条,在多层建筑中,设置机械排烟系统的地下,半地下场所,除歌舞娱乐放映游艺场所外和建筑面积大于50平方的房间外,排烟口可设置在疏散走道,其排烟量由疏散走道面积和需要排烟的各个房间的面积比较,按其最大面积每平方米120立方/小时计算确定。
如上所述,是否商场也如此类似?假如隔墙到顶的时候,防排烟系统不需要另外划分防烟分区,按防烟系统所负担区域自然分隔的块块,最大120就够了。假如隔墙不到顶,那到底采用什么来作为防烟分区划分的依据呢?
另外此条是只针对多层还是高层建筑类似问题也可作为参考依据?
回复
kfxgrape
2011年03月04日 17:25:11
9楼
说说我个人的看法
可以当做那些小格子不存在,要整体考虑防烟分区的划分,也要考虑挡烟垂壁。
但是排烟口布置在走道区域就可以了,根据排烟口距离最远点部超过30M的原则布置。
另外你要参照《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》(而且《建规》是严于《高规》的,就是说高规没有提到的也要照建规),关于你说的09技术措施里面的那句话《建规》里面有。
如果要减小排烟风量,就多划分防烟分区来解决。 注意:每个防烟分区都要有排烟口,所以也不要太小,那样排烟口就太多了。

[ 本帖最后由 kfxgrape 于 2011-3-4 17:27 编辑 ]
回复
gjsliujunsong
2011年03月05日 10:08:22
10楼
同意您的观点,小格子就当它不存在就行了。按照大商场面积,设置挡烟垂壁划分防烟分区。
回复
drm345261
2011年03月05日 12:01:54
11楼
这个问题清楚了,谢谢各位
回复