地下商场的防排烟,排风问题
喋血东京
喋血东京 Lv.14
2004年12月20日 15:21:44
来自于通风排烟
只看楼主

单位最近有个地下商场的任务,以前学的时候只学过工业通风,而且学得不太好!有高手能帮忙吗?需要注意的问题有那些?大约1000多平方!需要几个系统?谢谢大家

单位最近有个地下商场的任务,以前学的时候只学过工业通风,而且学得不太好!有高手能帮忙吗?需要注意的问题有那些?大约1000多平方!需要几个系统?谢谢大家

200412201103527132158.jpg

免费打赏
hhbox
2004年12月20日 17:34:23
2楼
是否有设空调?应考虑排烟,按500m2设置防烟分区,如有吊顶考虑设挡烟垂壁作为防烟分区的划分.考虑商场过渡季节的通风,可考虑与排烟系统合用!最好建筑条件再详细些!
回复
kzchen
2004年12月20日 19:03:51
3楼
同意二楼的通风排烟合用的方法,但是按500m2设防烟分区选择排烟机时是否太大了点?我觉得按300m2分合适点。也可以利用梁来作为防烟分区划分界限!
回复
hhbox
2004年12月20日 22:27:43
4楼
我是想考虑用双速风机,低速可以排风,高速用于排烟,风机可以放在群房屋顶(如果有的话),这样可以减少风机噪声对商场的影响!最好有具体的计算结果和建筑平面用于比较方案和设备选型!
回复
喋血东京
2004年12月27日 10:03:05
5楼
谢谢大家!那么不需要送风吗?送风量,排风量如何确定,换气次数呢?
回复
hhbox
2004年12月27日 10:29:54
6楼
要送风的!如果有空调送风按新风量考虑,适当考虑过渡季节的全新风的可能性!排风量按新风量90%.没有空调的没做过,全面通风我认为至少保证6次换气次数,送风5次.如果人流较多的地下商场或地下水位较高的地下商场,最好还有除湿机除湿后再送风!
回复
xlj0707
2006年02月07日 16:53:52
7楼
6次换气次数,送风5次的依据是什么啊
回复
xlj0707
2006年02月07日 16:54:08
8楼
从那里查的啊
回复
fengjing104
2007年06月30日 12:39:43
9楼
排烟量怎么定呢,按6次/小时吗
回复
bx-zxl
2007年07月19日 13:03:06
10楼
1000多平方的地下商场需要设两个防烟分区,作一个系统;每个防烟分区面积暂按500平计算,排烟量按60立/每平米.小时计算排烟量为30000立/时;排风换气次数按5次/时;排风量为:15000立/时;采用双速风机低速排风、高速排烟;通风干管按风速12米/秒计算:1250x630;如改善吊顶层高可改为:1600x500
回复
bx-zxl
2007年07月19日 13:18:04
11楼
楼主又提到送风量问题,我觉得地下商场的送风不能用换气次数计算,因为地下商场内部要设置空气调节系统,要有新风量、回风量,新风用于改善内部空气质量,回风用于除去内部空气中的水分和空调节能;还要有除湿计算;最好采用调温除湿机,因为地下商场的除湿很重要。这是我个人的看法不一定正确仅供参考。
回复

相关推荐