3200平米地下商场的消防设备负荷等级
reglabell
reglabell Lv.2
2012年04月06日 16:57:41
只看楼主

地下室内的一个防火分区划为生鲜超市使用,面积3200平米左右。。与地下室不连通,直接有扶梯和楼梯通往一层和室外。。按照规范的话应该属于中型商场或商店。。只有备用照明属于二级负荷,其余属于三级负荷。。但是在火灾自动报警系统保护对象分级那里属于超过1000平米的地下商场,属于一级保护对象。。我现在就不知道这个地下生鲜超市消防设备的负荷等级应该如何划分,如果按照三级负荷的话,与火灾自动报警系统的级别明显不符啊。。

请各位专家给小弟看看,应该定为几级负荷。。。
免费打赏
woheni2010
2012年04月06日 23:18:41
2楼
结合地上来考虑
回复
reglabell
2012年04月07日 13:59:10
3楼
地上是三层楼的一个小商业,有些商铺。。。
回复
aidexianqi
2012年04月07日 16:05:14
4楼
按建筑分类来定
回复
jxb850613
2012年04月11日 16:52:28
5楼
,消防用电都应该是一级负荷,最少也是二级负荷
回复
huangshuicai
2012年04月17日 15:31:11
6楼
负荷级别和消防负荷是不同的两个概念····
回复
henghui_0326
2012年07月04日 15:48:46
7楼
地上的商店超过3000平方米消防负荷就按二级负荷供电了,。。。你这个地下的话消防负荷最少二级负荷
回复
henghui_0326
2012年07月04日 15:51:04
8楼
商店建筑设计规范里面的负荷分级处还有一条 商店建筑中的消防用电设备的负荷等级应符合相应防火规范的规定 所以你这个应该按防火规范来确定消防负荷
回复