地下一层商场,用电负荷包括通风照明是否要双电源????谢谢了
地下一层商场,用电负荷包括通风照明是否要双电源????谢谢了
2楼
回复
3楼
除非面积小,否则是需要的。
回复
4楼
为啥需要?那岂不都是双电源了?哪条规范说需要了,普通照明根本不需要,应急自不必说了,空调大型的可按二级负荷
回复
5楼
第三节 电气
第5.3.1条 商店建筑电气负荷,根据其重要性和中断供电所造成的影响和损失程度而分级,并应符合下列规定:
一、大型百货商店、商场的营业厅、门厅、公共楼梯和主要通道的照明及事故照明应为一级负荷,自动扶梯和乘客电梯应为二级负荷;
二、高层民用建筑附设商店的电气负荷等级应与其相应的最高负荷等级相同;
三、中型百货商店、商场的营业厅、门厅、公共楼梯和主要通道的照明及事故照明、乘客电梯应为二级负荷,其余应为三级负荷;
四、凡不属于本条一至三款的其它商店建筑的电气负荷可为三级负荷;
五、在商店建筑中,当有大量一级负荷时,其附属的锅炉房、空调机房等的电力及照明可为二级负荷;
六、商店建筑中如设电话总机房,其交流电源负荷等级应与其电气设备之最高负荷等级相同;
七、商店建筑中的消防用电设备的负荷等级应符合相应防火规范的规定。
回复
6楼
这个商场在地下室啊
回复
7楼
地下商业,供电负荷提高一个等级供电
回复