急:28万地下商场 消防水池保护半径是多少?
xiaomeileung
2010年03月30日 16:14:03
只看楼主

现在一个28万地下有2层的商场。多远设置一个消防水池??保护半径是多少??:kiss: :hug:

现在一个28万地下有2层的商场。多远设置一个消防水池??
保护半径是多少??:kiss: :hug:
免费打赏
胡子渣
2010年04月01日 22:10:19
2楼
建筑设计防火规范上第8.6.6条有说明:消防水池的保护半径不应大于150m;要是超过范围的话就得再增加消防水池了,相当于两套系统。但是我们这边好像对这个要求并不严格,主要是因为难得碰到象你这么大的项目啊!只有两层,面积就有28万㎡,你发财了,呵呵!

[ 本帖最后由 江执兵 于 2010-4-1 22:13 编辑 ]
回复
catfishe
2010年04月02日 14:44:43
3楼
首先问题是这个商场有多数个防火分区,每个分区的面积多大,一般分区内的不要超过30米,且任何一点要有2支水枪保护。另外分区之间是否有避难通道连接,这个通道一定是15米1个消火栓。