现在一个28万地下有2层的商场。多远设置一个消防水池??保护半径是多少??:kiss: :hug:
现在一个28万地下有2层的商场。多远设置一个消防水池??
保护半径是多少??:kiss: :hug:
2楼
建筑设计防火规范上第8.6.6条有说明:消防水池的保护半径不应大于150m;要是超过范围的话就得再增加消防水池了,相当于两套系统。但是我们这边好像对这个要求并不严格,主要是因为难得碰到象你这么大的项目啊!只有两层,面积就有28万㎡,你发财了,呵呵!
[
本帖最后由 江执兵 于 2010-4-1 22:13 编辑 ]
回复
3楼
首先问题是这个商场有多数个防火分区,每个分区的面积多大,一般分区内的不要超过30米,且任何一点要有2支水枪保护。另外分区之间是否有避难通道连接,这个通道一定是15米1个消火栓。