地下商场做通风空调,空调形式为全空气,各个风量怎么定?
chinanbqky
chinanbqky Lv.4
2012年10月26日 10:14:38
来自于中央空调
只看楼主

地下商场做通风空调,空调形式为全空气,各个风量怎么定?排风满足6次/h换气,那空调箱的新风和回风要怎么算?求高手

地下商场做通风空调,空调形式为全空气,各个风量怎么定?
排风满足6次/h换气,那空调箱的新风和回风要怎么算?求高手
chenjianwei1989
2012年10月29日 11:41:47
2楼
新手路过,小弟不是搞设计的,所以也是不懂啊,还是哪位大侠、前辈来指点迷津吧
回复
kn_liu
2012年10月29日 15:38:14
3楼
楼主请注意,地下商场通风,不是按6次/小时来计算的!应该按人头数(人员密度)确定。根据商场的类型及面积,估算出商场的人员数,再按规范(GB50736-2012表3.0.6-4)规定的每人最小新风量计算出总的新风量。一般均采用全热交换式新风换气机,以利节能。 仅供参考。
回复
liusihvac
2012年10月29日 16:14:24
4楼
做空调要先做负荷计算,计算结果中有新风量(根据人均新风量计算)和新风负荷,还有总冷负荷,湿负荷,要先确定送风状态点,比如一般的机组10排管的送风的温度大概为10℃,8排管的大概为12℃,6排管大概为14℃,4排管大概为16℃等,可以求一下送风量,再利用换气次数比如6次/h来,和送风温差等来校核送风量是否满足设计要求(能否达到室内设计状态点),可确定新风比,回风量可知,根据房间功能确定房间的正负压状态如果是卫生条件较差的房间要保持负压,这时新风量=排风量*(0.8-0.9),排风也可知。这个过程是风量平衡,很麻烦的。求高人指正。
回复
hekaishui
2012年10月30日 09:29:09
5楼
我来学习了啊
回复
haoluwo
2012年11月05日 16:24:36
6楼
全空气系统加新风换气机组。热回收
回复
iloveyoubm34
2012年11月06日 10:42:30
7楼
1、新风取值,满足正压和人员中大着
2、回风根据焓湿图计算(需新风量,冷负荷,湿负荷)
3、排风取0.8倍新风
回复
chengmei01
2012年11月06日 11:22:21
8楼
顶一下。 。 。
回复
tina7997
2012年11月06日 17:39:38
9楼
全空气系统 可以用软件的 先用负荷软件把负荷算一下,再链接到空气大师,从焓湿图上算一下风量。我也是新手
回复
mage780705
2012年11月12日 17:33:06
10楼
先算负荷,算完负荷可以求出风量,人数是建筑专业来定的,通过人数确定新风量,新风负荷,知道总风量和新风风量画风管。
回复

相关推荐