请问地下商场扶梯需要考虑排水吗?如果要考虑,排水泵的流量是按消防流量考虑吗?
请问地下商场扶梯需要考虑排水吗?如果要考虑,排水泵的流量是按消防流量考虑吗?
2楼
怎么都没人回复呢?各位知道的XDJM麻烦说一声吧
回复
3楼
看这个 扶梯 能不能看到天,,看到天就的排雨水,,这个在 给排水措施在有,(下沉广场)
回复
4楼
这个扶梯是内部的扶梯,雨水不会流进来,我考虑消防的时候水会不会流到扶梯基坑里,如果能流到基坑里,就要设泵了吧?泵的流量要根据消防流量来计算吗?
回复
5楼
跟建筑专业结合一下吧,扶梯基坑如果考虑排水的话,应该是跟消防电梯一样设置专门的集水坑才行。
回复
6楼
一般自动扶梯的安装基坑较小,是设置不了泵的,我的一般做法是在基坑底部设置一个阀门,如果消防灭火时进水后,打开该阀门将基坑内的水排到就近排水点
回复
7楼
尽量考虑排水