一个商场,一至四层为商场,每层98000*67000,5~8层为办公,5~8层每层面积1千平左右,1~4层层高5.7米,请教1~4的排烟如何设置?
一个商场,一至四层为商场,每层98000*67000,5~8层为办公,5~8层每层面积1千平左右,1~4层层高5.7米,请教1~4的排烟如何设置?
2楼
很难说呀,应尽可能采用自然排烟。如果不行,老老实实的划分防烟分区,设置机械排烟系统。
回复
3楼
每层6千平这么大的面积能用自然排烟吗?有根据吗?
回复
4楼
大于500就要设置机械排烟了,我的观点是只有老老事实划分防烟分区了,每个防烟分区小于500,每层都一样,在让建筑给你几个土建的竖井 到时候使每个排烟口的最远距离小于30米 风机就设置屋顶
回复
5楼
自然排烟基本上是不能满足要求,因为你的面积太大了!
回复
6楼
划分防烟分区,注意防烟分区不要跨越防火分区,排烟系统共用就可以了!
回复
7楼
还在想如何规划如果我是设计院的话:L
回复
8楼
有图面分享吗?这样子大家讨论起来会有更清楚的方向
1.基本上计算通风量之後您就知道您手上的案件是需要使用机械通风的(几台进风几台排风风机)