每层6000平的商场怎样设排烟?
bachj
bachj Lv.4
2009年10月12日 11:17:56
来自于通风排烟
只看楼主

一个商场,一至四层为商场,每层98000*67000,5~8层为办公,5~8层每层面积1千平左右,1~4层层高5.7米,请教1~4的排烟如何设置?

一个商场,一至四层为商场,每层98000*67000,5~8层为办公,5~8层每层面积1千平左右,1~4层层高5.7米,请教1~4的排烟如何设置?
免费打赏
snail_yin
2009年10月12日 14:58:30
2楼
很难说呀,应尽可能采用自然排烟。如果不行,老老实实的划分防烟分区,设置机械排烟系统。
回复
bachj
2009年10月12日 15:48:05
3楼
每层6千平这么大的面积能用自然排烟吗?有根据吗?
回复
j04150124
2009年10月26日 00:13:26
4楼
大于500就要设置机械排烟了,我的观点是只有老老事实划分防烟分区了,每个防烟分区小于500,每层都一样,在让建筑给你几个土建的竖井 到时候使每个排烟口的最远距离小于30米 风机就设置屋顶
回复
w5208833
2009年10月27日 08:13:28
5楼
自然排烟基本上是不能满足要求,因为你的面积太大了!
回复
w5208833
2009年10月27日 08:14:17
6楼
划分防烟分区,注意防烟分区不要跨越防火分区,排烟系统共用就可以了!
回复
bruce9192001
2009年10月28日 14:44:27
7楼
还在想如何规划如果我是设计院的话:L
回复
bruce9192001
2009年11月02日 10:44:12
8楼
有图面分享吗?这样子大家讨论起来会有更清楚的方向
1.基本上计算通风量之後您就知道您手上的案件是需要使用机械通风的(几台进风几台排风风机)
2.车道进入口处必须考量, 以及您希望规划的机械通风机房位置
回复

相关推荐

APP内打开