1、由于商场人员众多,设计时应考虑到一旦发生火灾,防灾措施必须可靠。严格执行有关消防设计规范,根据建筑防火分区,对高层建筑中的商场及某些四周无窗或地下商场等,应设置防排烟等系统。2、对地下商场中,如设置塑料、日用品、食品等易产生气味的商品柜台时,应加强通风换气装置,以排除异味。3、对大型商场,由于部门很多,使用的时间也有差异,设计通风空调系统时,从系统的划分到运行管理,均应充分考虑使用时的灵活性。
4、商场空调系统设计时,应充分考虑节约能源,有条件的单位,可设置全热交换器,以减少能量的消耗。
(1)顾客的舒适快感温湿度;
(2)售货员长期在商场工作的温湿度要求;
(3)某些商品保管上的温湿度要求。
设计者要处理好前两个方面,因为夏季商场内温度太低的话,对刚从室外进入商场的顾客虽会感觉舒适,但长时间在场内工作的售货员则感觉过冷,对健康不利,故温度应该取高些,湿度取低些,冬季顾客穿着防寒外衣进入商场内,希望场内温度低些,免得出一身汗,但温度太低后,对售货员又不利,故应兼顾两方面,不应只强调某一方面。某些商品保管则应采用专门的冷凝框等办法。
6、商场负荷特性问题
百货商场空调负荷主要有兰个方面:
(1)外围结构的传热和外窗的太阳辐射热;
(2)人体散热;
(3)照明、某些离场内自动扶梯、电梯以及内部展品表演的发热等负荷。
现在不少商场,外锏结构上的外窗很少,有些商场周边是办公等用房,因此外圉结构占总负荷比例非常小。空调负荷的大部分是人体散热和照明负荷。
因此,正确计算人员总数和计算照明负荷是保证商场总负荷正确的关键。
7、由于某些特殊商品出售处人员非常拥挤,负荷特别大,在平面布置上应考虑设在通风良好的地方,如有可能,在通风空调系统设置时,考虑调节风口有增大风量的可能。
8、寒冷地区商场的外门和某些商场首层与地铁出入L相通的话,山于人员频繁出入,渗入商场大门的空气异常增加,故应设置门斗、双层门、自动门等,有条件的商场,最好设置大门风幕,以抵挡室外空气进入。
9、理想的设计除有采暖通风空调系统外,还应该在上部设置单独排除商场污浊空气的排风系统,以便在舂秋季节使用。因为目前绝大多数设计有空调系统的商场,为了节电,整个系统在春秋季及冬天不使用,造成室内空气污浊。使用上部设置的排风系统,有利商场的换气。
10、商场中由于爷层的楼梯相通,有的在商场中间还设有自动扶梯,由于热空气上升的结果,使上部各层一般比下部温度要高3~4℃。为了使各层温度均匀,如朵是一个整体空调系统,则要通过调节各层的送风、回风量,减少各层温度差异。如果每层设计一套空调系统(送、回风每层自成系统),则可通过自动控制,有效地控制得各层的温度比较均匀。
11、设计空调系统时,要考虑使用全新风的可能,以解决过渡季使用室外新风来降低商场内的温度,达到节能日的。
12、空调系统新风入口要注意加设防冻保护阀,以防冬季夜间冻坏空调器中的狐热器(或表冷器)。设计时,将新风密闭多叶阀的启闭与风机的开停枳联锁,应有当热媒温度下降到下限时能关闭风机的低温保护描施等。