       随着城市化的进程加快,越来越多的高层建筑拔地而起。这些10米以上的高大建筑不仅在城市天际线中占据重要位置,也给建筑暖通空调(HVAC)系统设计带来了新的挑战。本文旨在探讨高大建筑的特点、暖通空调设计的难点,以及如何有效解决这些挑战。

       随着城市化的进程加快,越来越多的高层建筑拔地而起。这些10米以上的高大建筑不仅在城市天际线中占据重要位置,也给建筑暖通空调(HVAC)系统设计带来了新的挑战。本文旨在探讨高大建筑的特点、暖通空调设计的难点,以及如何有效解决这些挑战。             

        
一、 10米以上高大建筑的特点和需求      
         

高大建筑通常指10米以上的建筑,这类建筑的主要特点是空间巨大、人流密集且使用功能多样。这些特点使得制冷需求相对复杂,包括但不限于维持室内温度和湿度的稳定,确保空气质量和流通,以及适应不同区域的不同需求。 这些大型建筑具有如下特点:

1、 高度较高 在空间上形成温差梯度。建筑外墙面积与地面面积比差异大,室内气流易受外界影响。


2、人员聚集 使用时间集中,诸如影剧院、多功能会议中心等对舒适度提出了较高要 求,空调冷、热负荷分布不均匀。


3、具有多个功能区域 对于不同功能区域的环境空调负荷要求不一。


例如,剧场舞台外墙上外窗少,夏季围护结构的冷负荷相对小,观众厅密集,新风量大,导致冷负荷较大;而舞台区域人相对不多,冷负荷主要来自电气设备发热、灯光照明;剧场办公、休息区域等与一般办公楼一样,采用一般的空调系统即可。


又如,体育场馆人员、灯光照明、设备等散热量占总冷负荷约70%,新风冷负荷约20%,其余为围护结构。设计时应根据功能不同划分不同区域,分别计算其制冷负荷,选择更加合理的空调系统。


 
二、 高大空间暖通空调设计难点      
         

设计高大空间的暖通空调系统时,面临的挑战不仅仅局限于空间的大小。

1、高大空间建筑设计往往需要有单独的热源 以满足空调、采暖、制冷、热水供应等方面的需求。由于用地紧张和其他一些原因, 很多高大空间建筑需要在地下室或屋项上设置锅炉房,这使得高大空间建筑的热源设计变得更为复杂。


2、高大空间建筑往往高度较高 这也加重了采暖系统的垂向失调,同时由于系统水静压力较大,直接影响到室外管网的水力工况,其系统的形式及与室外管网的连接与多层建筑有较大差异。另外由于建筑高度的增加,风压差异和外部气候条件对室内环境的影响更为显著。例如,在高层建筑中,不同楼层可能会经历不同的风压和日照条件,这直接影响到制冷和供暖需求。



3、高大空间建筑的空调设计气流组织因温度梯度较大 需采用合理的送风方式。随着建筑高度的增加,需要克服的阻力也增加,这可能导致能源效率降低。因此,如何设计高效的输送系统,同时保持系统的能效,是设计高大空间暖通空调系统时的另一个重要考虑因素。


一般来讲,上送下回方式为从顶棚送风下部回风,现工程多采用可调节风量和射程的风口,提高冬季的送风风速。侧送下回方式送风口高度大多在3m左右,需要结合建筑装修设计布置风口位置以达到室内美观,同时需要精确的空调气流组织计算。



 
二、 高大空间冷热负荷特点及设计原则      
         

1、冷热负荷特点


由于容纳的观众多,新鲜空气量和送风量应比一般建筑大,但由于人均体积大,可采用较小的换气次数,新风量的标准也可适当降低。


2、冷热源方案


在确定冷热源方案时应结合当地资源的特点,从经济性、安全性等方面进行论证。由于此类建筑均属于人员短期密集,辅助房间(如办公、对外营业场所等)面积占整个建筑面积的比例很小,人员负荷、灯光负荷、新风负荷占空调冷负荷的大部分,而且该部分负荷变化大,在选择机组台数时,应考虑以下几点因素:


(1)使得机组的台数应能满足负荷的变化要求;


(2)人员数量变化大,新风负荷变化大;


(3)不举办活动时,只有对外营业场所以及少量的办公等辅助用房需要供冷或供热。

 

3、设计原则

(1)体育馆、礼堂等属于人员密集、设备散热量大的场所,过渡季节仍然需要空调降温。室外进入的新风和部分回风混合后,经过滤、冷却或加热处理后送入比赛大厅。面积大的场馆划分多个通风空调系统区域,便于系统调节以及能量控制。辅助房间如贵宾室、休息厅、工作人员用房、服务用房可采用风机盘管加新风系统。


(2)一般来说,高大空间建筑物的使用率不高,闲置时间较长。在采暖地区,为节能和便于管理,采用空调送热风与散热器值班采暖相结合的方式。值班采暖温度按5℃或1O℃考虑,开展或举办活动期间,由空调系统补充不足的热量。


(3)高大空间建筑物多数为轻型结构,外围护结构多采用玻璃幕墙。因此,要注意维护结构表面结露问题。从节能和满足卫生要求的角度,暖通专业给建筑师提出围护结构的最经济传热阻。同时,设计热风幕系统, 自上而下或自下而上对玻璃幕墙表面进行加热。


(4)气流组织的选择应根据建筑物的类型、结构形式。体育馆、礼堂屋项结构形式多为网架或桁架,层高≥lOm,体育馆屋顶最高点可高达25m。体育馆的气流组织一般为高速射流顶送或侧送、座椅下回风或场地下回风、项部排风;礼堂的气流组织一般为喷口或旋流风口或散流器项送、场地下回风、舞台上空排风。


(5)空调机房的布置应以施工安装、管理维护方便,管道布置合理经济为原则。机房作为空间系统的核心部分,其位置的选择、面积的大小直接影响到系统的合理性以及使用效果。每个空调机房所承担的空调系统的面积不宜过大,宜控制在500m2以内,这样可以避免系统风量过大,管道尺寸合理。而且应尽可能靠近空调房间、靠近外墙,远离振动、噪声要求高的房间,便于送、回风管、进、排风口的布置 同时应避免布置在建筑物的核心筒内。机房的高度应按空调机组的高度以及风管、水管、电器桥架以及检修空间决定,一般净高控制在4~6m,否则会给施工安装、运行管理带来诸多不便。



 
四、高大建筑空调系统的几大模式      
         

1、上送下回全空气空调系统

 


(二)辅助房间内系统的设计

   

   


3、采暖系统

 


4、下送风空调系统

   


5、分层空调系统

 

6、新风热回收系统

 