蒸发冷却全空气空调系统设计要注意什么?看完下面4点,你就知道
傻傻的香蕉
2024年03月01日 13:30:15
只看楼主

  蒸发冷却全空气空调系统设计应符合下列规定: 1、蒸发冷却器的类型和组合形式应根据夏季空调室外设计湿球温度或露点温度确定; 进行系统设计选型时,应采用当地逐时室外气象参数进行不保证率的校核,合理选用蒸发冷却器的类型,尽量做到节省一次投资,系统运行经济,减少能耗。   2、送风量应根据室内外空气设计参数、空调区负荷特性及空调机组空气处理中状态点等经计算确定;

 

蒸发冷却全空气空调系统设计应符合下列规定:

1、蒸发冷却器的类型和组合形式应根据夏季空调室外设计湿球温度或露点温度确定;

进行系统设计选型时,应采用当地逐时室外气象参数进行不保证率的校核,合理选用蒸发冷却器的类型,尽量做到节省一次投资,系统运行经济,减少能耗。

 

2、送风量应根据室内外空气设计参数、空调区负荷特性及空调机组空气处理中状态点等经计算确定;

在不同的夏季室外空气设计于、湿球温度下,空气处理机组应采用不同的蒸发冷却功能段。以下以图4.8.19和表4.8.19-1及表4.8.19-2来说明。

 

将不同的夏季室外空气状态点在 h-d 图上划分为五个区域,其中点N、0、W点分别代表室内空气状态点、空调送风状态点和室外新风状态点。

不同区空气处理特性如表 4. 8.19-1 所示。

 

 

从温度、湿度独立控制的角度,也可将空气处理描述为表 4. 8. 19-2 所示的过程。

 

 

3、蒸发冷却器的迎面风速宜采用 2.2~2.8m/s, 间接蒸发冷却器效率不宜小于50%, 直接蒸发冷却器效率不宜小于 70% 。

4、直接蒸发冷却器填料厚度应根据直接蒸发冷却器效率、入口干湿球温度、迎面风速等经计算确定。

免费打赏

相关推荐

APP内打开