空调水系统设计及安装指导
wx_29140889
2024年01月09日 11:16:37
来自于专家热线
只看楼主

风冷冷水(热泵)空调系统组成: 确定空调使用空间: 厨房、卫生间通常不需设置空调,设置排风装置即可。 设置时:不直接回风,排风量大于送风量。 计算负荷及选型: 建筑类型及房间名称 总冷负荷指标(w/m 2 ) 建筑类型及房间名称 总冷负荷指标(w/m 2 )


风冷冷水(热泵)空调系统组成:

确定空调使用空间:

厨房、卫生间通常不需设置空调,设置排风装置即可。

设置时:不直接回风,排风量大于送风量。

计算负荷及选型:

建筑类型及房间名称

总冷负荷指标(w/m 2 )

建筑类型及房间名称

总冷负荷指标(w/m 2 )

旅游旅馆、客房

114

理发、美容

208

酒吧、咖啡厅

256

商店、小卖部

151

西餐厅

277

棋牌室

274

中餐厅

360

科研、办公室

151

中庭、接待

191

展览厅、陈列馆

177

小会议室

235

公寓、住宅

158

大会议室

358

餐馆

300

上海地区空调冷负荷概算值:

建筑类型及房间名称

总冷负荷指标(w/m 2 )

客房

116~151

写字间、办公室

186~232

商场

291~326

中餐厅

326~530

西餐厅

302~384

国际多功能厅

302~384

阅览室

256~302

共享空间

349~418

舞厅、卡拉ok

325~407

走廊

116~139

室内负荷的计算方法很多,以上提供的是一种比较简单的估算方法供参考(各地区取值如有差异,以当地经验设计数据为准)

风机盘管选型依据:

房间冷负荷(w)=房间面积(m 2 )×单位面积冷负荷(w/m 2

风机盘管选型原则:

选择最佳的风机盘管类型;选择高档的风机转速;选择制冷量大于要求的末端。

风机盘管形式:

风机盘管形式:

立式机组:安装在窗下;明装或暗装。

卧式机组:明装或暗装。

嵌入式机组:镶嵌于天花内;有面板。

2排单盘管:两排盘管,冬天通热水,夏天通冷冻水,只能采用两管制。

2+1排组合盘管:两排盘管冬天通热水,夏天通冷冻水,1排热盘管,冬天夏天都可以通热水,采用三管制或者四管制。

3排单盘管/3+1排组合盘管与其类似。

单盘管和组合盘管的冷热量及其修正都可以从样本中查得。

主机选型依据:

建筑物总冷负荷(kw)=所有房间总冷量总和×同时使用系数

同时使用系数建议取0.85或以上。

根据条件选择主机形式:

电源规格:220V/380V;

允许的冷凝排风方向:上出风、侧出风;

标准机组,水力模块外置机组或者外置水泵机组;

单台机组使用或多台机组并联使用。

根据功能选择主机冷量:

商用:餐厅、商店、工厂、办公室等等;

民用:公寓/别墅;全区使用、分区使用等。

上海某楼盘中一户型房间面积如下表,高层建筑,该户型位于中间层:

房间名称

房间面(m 2 )

单位冷负(w/m 2 )

冷量(w)

额定制冷(w)

卧室1

12.7

130

1651

2050

卧室2

13.3

130

1729

2050

卧室3

17.2

150

2580

2820

客厅

20.2

160

3232

3740

餐厅

16.9

160

2704

2820

建筑物总冷负荷=(1651+1729+2580+3232+2704)×0.85/1000=10.11KW

由于上海冬季仍有制热需求,对照相关产品样本,选择热泵机组一台。

机组及管道布置:

1)主机布置位置选定原则:远离卧室、能承重、距离短、进出风无障碍。

2)管道布置原则:尽可能同程、距离短、弯路少、凝水就近排放。

管道布置:

经过每一环路的管路长度相等,通过各设备环路的压降相同,水管路阻力易平衡。

经过每一环路的管路长度不等,各环路压降不均匀。

垂直同程+异程:

供水和回水总管都在底部。

计算水管管径:

冷冻水供回水水管管径 D=(4m w /πν) 1/2

m w —水流量,m 3 /s;ν—水流速,m /s。

-- 冷水机组的水流量=总管的流量(设备的水流量从设备样本中查得)

-- 风机盘管的水流量=支管的流量(设备的水流量从设备样本中查得)

-- 各段水管的水流量=该段水管所连接的风机盘管水流量之和

水流量mw=q/(1000×4.19×△T) 

q—冷负荷,kw;△T—供回水温差,℃;通常按5℃取值。

计算水管管径:

管道种类

推荐流速 (m/s)

水泵吸入口

1.2~2.1

水泵压出口

2.4~3.6

一般供水干管

0.8~1.0

室内供水立管

0.7~1.0

计算水管管径:

冷凝水管管径可以根据机组的冷负荷q(kW)按下列数据近似选定冷凝水水管的公称直径:

q≤7KW时,DN=20mm;q=7.1~17.6KW时,DN=25mm;q =17.6~100KW时,DN=40mm。

注意:管径变化不宜过于频繁。

以开利空调为例,计算水管管径:

计算水泵扬程:

整个系统的阻力:H=沿程阻力H f +局部阻力H d +风机盘管压降H u

管段沿程水头损失:H f (m H 2 O)=ixl

i—管道单位长度水头损失,m H 2 O/m;

l—管段长度,m。

管道单位长度水头损失  i=0.0246×[Q 1.75 ×( K1γ) 0.25 ]/d 4.75

Q—计算流量,m 3 /s;

γ —运动粘滞度,m 2 /s,冷水水温20℃时γ=1.01×10 -6 m 2 /s,热水水温70℃时γ=0.41×10 -6 m 2 /s;

K1 —水温修正系数K1 ;d—管道计算内径,m。

水温修正系数K1表

冷水水温

10℃

20℃

30℃

40℃

冷水管温度修正系数

1.061

1

0.949

0.908


热水水温

50℃

55℃

60℃

65℃

70℃

管温度修正系数

1.069

1.051

1.031

1.016

1

局部阻力 Hd (m H 2 O) = ξxρxv 2 /(2×9.8×1000)

ξ—局部阻力系数,从下表中选取

ρ—水的密度,1000kg/m 3 ;v—水流速,m/s。

查询开利风机盘管样本得到室内风机盘管的压降Hu

整个系统的阻力:H= H f +H d +H u

确定了水系统阻力后,考虑10-15%的余量,即水泵扬程不得小于1.1H~1.15H,根据扬程和流量,选择或者校核水泵。

水管系统配件的局部阻力系数ξ值:

水泵扬程计算示例:

已知条件:管段长度、管径、流量、管道附件种类数量。

管段长度必须包含主管立管长度,可以根据建筑层高估计。

所以整个管段的沿程阻力为:

H f =0.297+0.672+0.099+0.718+0.432+0.013=2.23mH 2 O

管段编号

局部阻力系数

H d   mH 2 O

1

0.5+0.5+1.5+1.5=4.0

0.0728

2

0.1=0.1

0.0018

3

0.1=0.1

0.0018

4

1.5+1.5=3.0

0.0735

5

0.1=0.1

0.0008

6

1.5+1.5+2*0.5=4

0.0202

6

2*0.5+1.5+1.5+0.5=4.5

0.0233

5

1.5=1.5

0.0127

4

1.5+0.5=2.0

0.0490

3

0.5=0.5

0.0091

2

0.5+1.5=2.0

0.0364

1

0.5+0.5+0.5+1.5=3.0

0.0546

所以整个管段的局部阻力为:0.36mH 2 O

查开利风机盘管样本:

风机盘管42CE002压降10kpa,换算得1.02 mH 2 O。

管段总阻力H= 2.23+0.36+1.02=3.61mH 2 O

取10%的安全系数,水泵扬程不低于3.61*1.13=4.08mH 2 O,小于RH011机外可用扬程6.02 mH 2 O,可以满足使用要求。

校核系统水容量:

在忽略风机盘管中所含水量外,系统水容量主要指设计图纸中主管、支管中正常运行时所容纳的水容量:R=∑qx Lx

qx—某管径水管每米长所容纳的水量(L/m)

Lx—此管径水管的总长度(m)。

R>系统最小水容量,不强制使用缓冲水箱;

R<系统最小水容量,必须使用缓冲水箱。

公称直径(mm)

内径(mm)

每米容水量(L/m)

DN15

15.8

0.196

DN20

21.3

0.356

DN25

27

0.572

DN32

35.8

1.007

DN40

41

1.32

DN50

50

1.964

一定不能忽略支管中的水容量。

多台机组并联使用的设计:

不同型号机组可以并联;

每台机组的出水管路上都必须安装水流开关;

调节回水温度不同来控制机组启停:需要优先使用的机组,把他们的回水温度略微设定更低一些(制冷时)或更高一些(制热时);

每台机组出水管加装止回阀;

连接主机进出水管设置集分水器;

将水泵外置。

新风来源:

分项施工工序:

放样确认→安装室内机→安装室外机→安装水系统管道→试压检漏→安装风管→调试→安装风口→竣工验收

安装室内机:

就近排水,凝水盘略向出水接头方向倾斜 ;

接管上的阀门需要在凝水盘之内;

凝水盘做好保温;

预留检查口,其位置与大小,具体工程应和建筑紧密配合,协商解决;

回风口要装过滤网,以保护盘清洁,否则热交换效率低很快;

螺纹连接处应采取密封措施(最好选用聚四氟乙烯生料带);

水阀不能装反,电源线不能接错,机组外壳必须可靠接地。

安装室外机:

采用膨胀螺栓固定机组,以防止强风将其翻倒。

热泵机型,必须离地有足够的高度,通常提升至100mm以上。

如果设备安装所在地可能有强降雪天气发生,必须将其安装高度提升到至少为通常积雪水平高度以上200mm处。

水系统材料及安装:

机组接管示意图:

管道材料:

金属管

不锈钢管、铜管:寿命长,不易锈蚀,但是造价高;

镀锌管:寿命短,内部杂质多,清洗困难,价格相对便宜;

★ PPR(共聚聚丙烯)管

优点:耐热性好、导热系数极低、经济、质轻、耐腐蚀、不结垢;

PPR管,小型空调水系统的理想的材料。

注意:设计及施工不能直接套用镀锌管的工艺。

管道材料:排水管一般采用U-PVC管(硬聚氯乙稀):成本低廉质量轻,有一定的机械强度,水力条件好,安装简易,接口处一般用专用胶粘接。

家庭安装中建议使用发泡橡胶,厚度30mm。两种安装方式:

穿管,局部粘接;粘接。

在圆周接缝、阀门、三通等处用5mm厚,宽度5cm板将接缝封合。

系统附件:

自动排气阀:安装于系统最高点,系统排气;

流量开关:安装于主机出水管,监控水流量,雅居易标准机组自带;

Y型水过滤器:安装于机组回水管,防止污物进入,安装时要注意流向,并在两端加装截止阀以便拆洗;

旁通阀:安装于主机进出水管间,冲洗打压;

泄水阀:安装于系统水管最低处,存水排放;

补水装置:安装于主机进水管,为系统补水。

金属软管:安装于主机以及风机盘管供/回水管口,起到减振的作用;

球阀或闸阀:需要检修时,关断水路;

温度计/压力表:安装于机组进出水管,检查冷冻水的温度和压力;

电动二通阀/三通阀:安装于风机盘管的回水管。根据室温控制开启或者关闭,在整个水系统中,三通阀配备的个数应该至少达到三分之一,以防止当某些二通阀关闭时整个水路水流量过小而引起主机报警。

PPR管道采用热熔连接:

热熔连接前,必须认真清洁管道和接头表面的油污、杂质及毛刺;

金属管件连接时,采用带金属嵌件的聚丙烯管件作为过渡;

热熔连接过程中不能旋转;

热熔温度过高,时间过长,造成过熔,水管被部分堵塞,管径大大缩小,导致水流量不足;

热熔的温度或时间不足,将造成未熔合,导致水管接头处漏水;

管道敷设部位应远离热源。

冷水PPR管支吊架安装间距:

公称直径mm

20

25

32

40

50

63

75

90

110

水平管m

0.65

0.8

0.95

1.1

1.25

1.4

1.5

1.6

1.9

立管m

1.0

1.2

1.5

1.7

1.8

2.0

2.0

2.0

2.5

热水 PPR管支吊架安装间距:

公称直径(mm)

20

25

32

40

50

63

75

90

110

水平管m

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.5

立管m

0.9

1.0

1.2

1.4

1.6

1.7

1.7

1.8

2.0

管道穿越墙体或楼板处应设钢制套管,管道接口不得置于套管内;

管道套管内径应比管道保温层外径大20~30mm,套管处不得有管路接口,套管厚度应为0.8~1.0mm的镀锌铁皮或内径合适的钢管制作;

管道支架、吊架的位置不允许妨碍水过滤器的拆除、安装,也不得占用设备的操作空间;

管路不论采用什么排列方式,但均要保持平行(管中心)或按1/1000~3/1000坡度,坡向立管便于管路末端排气。两管间距要基本相同并留出保温距离,立管、水平主管要做到横平竖直,尽量杜绝“U”形弯,和门形弯;

凝结水排水管的坡度,当没有特别的规定时,其坡度宜大于或等于5‰。并遵守就近排放原则,尽量缩短管路减少因坡度造成的下降量,提高吊顶高度。

管路系统试压与冲冼:

水压试验步骤如下:

1、将试压管道末端封堵,缓慢注水,同时将管道内气体排出;

2、充满水后,进行水密性检查;

3、加压宜用手动泵缓慢升压,升压时间不得小于10分钟;

4、升至规定试验压力(一般为0.8MPa)后,停止加压,稳压2小时无泄压;

试压合格后,对系统反复冲洗(最好不要经过设备),直到排水不带泥沙、铁屑等杂质,水不混浊为合格。

配管管路单独试压,不可与机组一起试压。

电气连接:

示例:下图是三相电气连接图机组,不同型号机组电源线截面尺寸以及控制线截面尺寸都可以从样本、安装指导说明书里查得。

风机盘管控制原理:

控制室内风机盘管末端的容量有两种方案。

一种是控制通过盘管的空气流量,另一种则是控制流过盘管的水量。

每种方法各有其优缺点。

水流量控制:

水可以有两条途径流过盘管:

1-开启或关闭水流。我们把能实现这种功能的阀门称为开关阀或两通阀。两通阀是专门用来作开关使用的,但是,三用阀也能实现此功能。

2-用调节阀调节水流。水侧采用调节控制阀后,空气侧的流量可以恒定。

控制空气流量:

控制经过盘管的空气流量有三种途径:

1-手动开关风机

2-手动选择风机速度

3-自动开关风机

上述三种途径均能使水以恒定流量在盘管内连续流动。

风盘控制器:

风速选择:停止/低速/中速/高速;

三种工作模式:加热、制冷 、通风;

可对室内风机调速:高速/中速/低速/自动;

具有时钟和定时开关机控制,具有温度校准功能 ,具有防冷风、低温保护功能

可选带联锁触点。

相关推荐

APP内打开