百货商场中最常用的标准空调方式是什么?答案竟然是它,为什么?
逼格高的猴子
2022年06月20日 09:36:36
来自于通风排烟
只看楼主

在当前百货商场空调系统设计中,定风量空调方式是采用得最多的。其原因是:1、因空调机置于机房内,运转、维修容易,能进行完全的空气过滤。产生振动、噪声传播的问题筱少;2、因送风量大,换气充分,特别是如设置回风机,则能进行冬季和过渡季的新风供冷;3、分区数少时,设备费比其它方式便宜。 但此方式与变风量方式机比,它有如下缺点:全年的风机送风动力大,不利节能。并且由于不能适应某分区中的每个商店的负荷变化,而导致衔个商店之间存在温度波动。所以在大型离场建筑中,用与机组结合使用的方式来代替。以后可以考虑逐渐向变风量方式过渡。

在当前百货商场空调系统设计中,定风量空调方式是采用得最多的。其原因是:

1、因空调机置于机房内,运转、维修容易,能进行完全的空气过滤。产生振动、噪声传播的问题筱少;

2、因送风量大,换气充分,特别是如设置回风机,则能进行冬季和过渡季的新风供冷;

3、分区数少时,设备费比其它方式便宜。

但此方式与变风量方式机比,它有如下缺点:全年的风机送风动力大,不利节能。并且由于不能适应某分区中的每个商店的负荷变化,而导致衔个商店之间存在温度波动。所以在大型离场建筑中,用与机组结合使用的方式来代替。以后可以考虑逐渐向变风量方式过渡。

图3-6表示在商场空调系统设计时,最常用的标准空调方式系统图。

图中的T及分别表示自动控制用的恒温控制器和恒湿控制器。图中是设有回风机可进行利用新风供冷的情况。为此,冬季、过渡季根据送风温度T3可控制阀门M1、M3,通过改变新回风混合比来控制送风温度。

夏季根据T2及H2,通过电子管调节器Р控制冷水三邂阀V3,根据T1控制再热器阀门V1;冬季根据T1控制蒸汽阀门V1,根据H1控制加湿器阀门V2。对于室外温度低的地方,可根据新风温度T4,将新风加热到0℃以上送入系统,夜间装置停止使用时,将风机电机和风门M2联锁,关闭M2。图3-7是在地下室集中空调、制冷的单风谊系统,北京西单百货府场为这样的系统。