一商场,地下1层,地上3层。地下1层为电器仓库,面积1000平;1层商场,面积1100平;2层商场,面积1300平;3层商场,面积1000平。层高均为5米。请问,各层通风排烟应该如何设置?谢谢了!

一商场,地下1层,地上3层。地下1层为电器仓库,面积1000平;1层商场,面积1100平;2层商场,面积1300平;3层商场,面积1000平。层高均为5米。请问,各层通风排烟应该如何设置?谢谢了!

-1.png


1.png


2.png


3.png

免费打赏
chinalnkydlzc
2012年01月06日 10:18:21
2楼
-1F执行库房,123层2~3人防烟分区就是了!按平时做的就是了!建筑和结构信息不多!
回复
hejian481
2012年01月06日 20:53:30
3楼
回复
zdxhvac
2012年01月07日 15:39:32
4楼
没有看清楚咋回事,感觉你的防烟分区线没有标示出来,防烟分区面积挺大的,不经济!!
回复
ziqiangbuxi
2012年01月09日 09:12:27
5楼
非常感谢各位的指点!
因对项目描述不够完善,给大家带来很多不解,非常抱歉!
这个工程是个改造的项目,整体建筑是常见的那种靠路边的很多连体建筑,地上5层。这是个苏宁电器的商场,05年开业。以前只有地下1层和地上1、2层,今年苏宁为了扩大营业面积,把3层征用过来,所以打算自-1层--3层重新装修一下。1-3层建筑南北方向有窗,但现场看的时候,里面都被装修给遮挡住了,估计进风都困难。现在具体的装修方案还没有确定下来,如果南北方向有可开启外窗的话,倒是可以自然进风,如外再设机械排烟即可。否则,就要机械送、排了。
地下库房部分,建筑是没法给定性了,因为是改造项目,只是装修和消防、暖通专业的在做。库房储存的物品就是些带纸箱包装的家电。
现在甲方的意思是不想做排烟,意思是说他们这个建筑只是增加了3层,以前多年一直经营期间,没有做这些,消防也没有说什么。现在因为只是增加了3层,就要重新设排烟,觉得投资大了
回复
snail_yin
2012年01月09日 09:23:47
6楼
以前地上2层是套用低规,现在地上5层,如果超过24m,那就要套用高规,当然需要考虑设置相应的机械排烟系统,这是躲不掉的。
回复
ziqiangbuxi
2012年01月09日 16:11:16
7楼
说明一下,地上的4-5层不属于苏宁电器,只是-1~3层是苏宁的范围,按规范还应按低规。
回复
chinalnkydlzc
2012年01月10日 09:53:41
8楼
1~3,45层是不是在一个建筑内!
回复
0空间0
2012年01月10日 12:48:45
9楼
建筑物的高度和定性应该根据整个建筑层数和高度决定,不在于改造层数的高度,如果本身建筑已经超过24米了,他就是高层了,以前的做法也是有问题的,只是消防没有提出而已。
回复
snail_yin
2012年01月10日 14:54:50
10楼

适用何种规范,是看整个建筑物的性质,而不是某个功能区的建筑条件。楼主怎么会犯这种错误!!!
回复
ziqiangbuxi
2012年01月10日 16:44:31
11楼
这个建筑是个多层的,南北向有可开启外窗。南北向总长度30米多点,满足室内最远点排烟不大于30米可以自然排烟的要求。因此,可以不用机械排烟了。