看看这个商场的通风排烟如何做?
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2012年01月05日 22:14:55
来自于通风排烟
只看楼主

一商场,地下1层,地上3层。地下1层为电器仓库,面积1000平;1层商场,面积1100平;2层商场,面积1300平;3层商场,面积1000平。层高均为5米。请问,各层通风排烟应该如何设置?谢谢了!

一商场,地下1层,地上3层。地下1层为电器仓库,面积1000平;1层商场,面积1100平;2层商场,面积1300平;3层商场,面积1000平。层高均为5米。请问,各层通风排烟应该如何设置?谢谢了!

-1.png


1.png


2.png


3.png

免费打赏
zhujing618812
2012年01月11日 10:55:21
12楼
怎么不用设置排烟??你是商场,经常有人停留,货物多,房间面积又超过了300方,肯定要做排烟了,建筑设计防火规范的强条。
回复
jessifil
2012年01月11日 11:32:34
13楼

强条说要排烟,但没说一定要机械排烟,满足自然排烟条件的当然优先自然排烟了。
回复
likaixuan5313219
2012年01月11日 14:44:03
14楼
很难得的高层办公商场平面图_CO土木在线(原网易土木在线)
http://jz.co188.com/content_drawing_36957884.html?spreaduser=szq4119
回复
ziqiangbuxi
2012年01月11日 20:24:48
15楼
同意15楼的说法。