商场排烟 排烟量确定问题 求教
lcsxhm2008
lcsxhm2008 Lv.2
2010年11月19日 22:07:33
来自于通风排烟
只看楼主

地下一层,共5000平米,分两个防火分区。一个2400平米,一个2600,防烟分区按不超过500平米划分。。。那么每个防火分区可以共用一台风机么风量怎么确定?按最大面积的一个防烟分区*120 吗?那每个防烟分区如何控制呢?

地下一层,共5000平米,分两个防火分区。一个2400平米,一个2600,防烟分区按不超过500平米划分。。。那么每个防火分区可以共用一台风机么
风量怎么确定?按最大面积的一个防烟分区*120 吗?那每个防烟分区如何控制呢?
wgj1207
2010年11月20日 12:23:48
2楼
根据建规要求,排烟系统不应跨越防火分区,但是一个防火分区用一个排烟风机是可以的。
风机的风量按最大防烟分区*120 ,每个防烟分区内的排烟量还是按面积*60的。
排烟口或者排烟阀是与风机连锁控制的。
回复
villagerchan
2010年11月21日 11:18:42
3楼
1、《高规》5.1.2 高层建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分防火分区的允许最大建筑面积为4000m2;地下部分防火分区的允许最大建筑面积为2000m2。-----很明显,地下商场防火分区面积不能超过2000。

2、排烟系统按2楼版主做法。
回复
litaoluck
2010年11月21日 14:56:00
4楼
排烟口与排烟机的联锁,要搞清楚,不是说排烟口280度时关闭了,排烟风机也要关闭,确切的说是排烟机与排烟风机出口处的280度排烟阀联锁
回复
陈大亮
2010年12月08日 11:43:51
5楼
地下商场防火分区面积不能超过2000。
回复