一个5层高的多层商场,每层10000多平方,分成3个防火分区。因为每层的建筑布置基本一样,现在准备每个防火分区做一个排烟竖井,每个防火分区划分为20个200方左右的防烟分区,每个防烟分区设置一个排烟口,在顶层设排烟风机。现在有几个问题向各位大侠请教一下:1.一个防火分区有接近4000平方,一个分区一个竖井是否足够?我平时做地下车库排烟,一个4000方的防火分区一般做两台风机。2.建筑高度有23.80m,而且每个防火分区面积较大,走管比较长,在顶层设风机风压会不会不够,是否每层单独做一台风机比较好?
一个5层高的多层商场,每层10000多平方,分成3个防火分区。因为每层的建筑布置基本一样,现在准备每个防火分区做一个排烟竖井,每个防火分区划分为20个200方左右的防烟分区,每个防烟分区设置一个排烟口,在顶层设排烟风机。现在有几个问题向各位大侠请教一下:
1.一个防火分区有接近4000平方,一个分区一个竖井是否足够?我平时做地下车库排烟,一个4000方的防火分区一般做两台风机。
2.建筑高度有23.80m,而且每个防火分区面积较大,走管比较长,在顶层设风机风压会不会不够,是否每层单独做一台风机比较好?
12楼
你好 只在顶层设一台排烟风机 肯定不够
回复
13楼
为什么防烟面积只做200?稍微大点嘛,这样防烟分区就可以小,风机适当大一点就可以了呀
回复
14楼
每套排烟系统承担5个防烟分区,比较合理。
回复
15楼
我同意这个做法,也遇到过类似问题,四层商场每层2000平米,当时是划分了七个排烟分区,用了三个排烟竖井。我个人认为一个竖井带太多的排烟口,虽然不违反规范,但排烟管水平跨越多个排烟分区不是太好,挡烟垂壁划分的防烟分区没有建筑隔墙分隔彻底,保证烟气不会溢出两个排烟分区只是一个理论说法,在实际中没有有效措施能够做到,并且排烟口过多在消防控制方面处理起来也是比较麻烦的,可靠性降低。
[
本帖最后由 wangj2006 于 2011-5-13 14:14 编辑 ]
回复
16楼
1.
首先
要肯定一点
你4000平米做一个系统,分20个防烟分去区
原则上是可以的
用一个竖井负担也没有原则上的不允许
但是这个系统一定很庞大(特别当你的防火分区形状不规则时更是如此)
从合理化改善方面讲
建议4000平方米的防火分区做两套系统
两套竖井,防烟分区最大面积适当扩大到300平方米
每个系统每层带3~7个区为宜
2.
同时合理布置风管,水平风管不宜过长
较长时,建议适当放大管径以减小阻力
每层之间的阻力平衡也可以用扩大竖井面积的方法解决
我们知道,阻力与风速的平方成正比
当风速下降时
阻力会更迅速的下降
回复
17楼
补风问题
这种大型商场
外窗使用中一般无法开启
建议做机械补风
------------------------
特别是如果本地有
大型商业建筑防火规范
这个地方标准
一定按此标准
大部分地方该标准都要求
此类大型商业建筑应机械补风
回复
18楼
哈哈,新手过来学习了,看了楼上各位大侠的回复,收获很大
回复
19楼
1.个人觉得一个烟井不够,应该按一个排烟系统所承担的防烟分区数量确定风井数量。相关的规范有说到,一个排烟系统不能承担太多的防烟分区,而按你所述条件,明显已是承担过多防烟分区的情况。
2.在顶层设风机这种做法类似于多层走到排烟方式了?个人觉得不可取,因为商场的火灾危险性大,防烟分区数量多,系统复杂。建议每层的防火分区应根据防烟分区的划分数量单独设置相应数量的排烟风机(共用风井)。
3.本人不久前做的类似一个商场的项目,正是按我所述的上两点思路设计的。审图结构也没有提出异议。
回复
20楼
另外,根据规范,地上建筑凡是有可开启的窗户,都可以不设机械补风系统的。在满足规范的要求下,楼主可以根据实际情况酌情考虑。
回复
21楼
可以吧!建议50米半径一个竖井排烟(个人经验)
回复