高压配电系统图
zhanghua091x
2006年04月24日 09:27:56
只看楼主

图纸简介: 高压配电系统图内容包括高压配电一次接线图,低压配电系统图,中央空调配电系统图. 附件名:20064181145356112476.zip 文件大小:238K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

高压配电系统图内容包括高压配电一次接线图,低压配电系统图,中央空调配电系统图.



附件名:20064181145356112476.zip

文件大小:238K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
dogtop
2006年04月24日 10:31:55
2楼
1、大都采用ZR HR线缆不合理
2、BV VV YJV混用,都用一种YJV都好
3、未标管经
4、冷冻站不用加过热载继电器
是我的观点,请指正
回复
dingjinyong1982
2006年04月24日 11:45:35
3楼
对于冷冻站加不加过载保护,看设备而定啊
回复
cz_lhl
2006年04月24日 16:21:05
4楼
我很想看看高压配电系统图,可是我不会下载。请执教
回复
sjywjf0318
2006年04月24日 17:28:42
5楼
我认为低压系统进线柜及联络柜中的断路器前后应加隔离开关以便检修时用,因为切断断路器有可能由于联络柜闭和而带电,还有我对你的无功补偿电流计算有疑问,我反算一下。你好象取了cos@=0.8,我认为应该为1,因为是纯电容
回复
sjywjf0318
2006年04月24日 17:29:57
6楼
我认为你的高压系统深度不够
回复
kfhsp
2006年04月24日 19:56:09
7楼
cz_lhl
请你使用“迅雷”或“网络蚂蚁”下载软件下载,或直接点击“下载”后“保存”。下载后保存到硬盘即可。但你的电脑中必须安装“AotuCAD”绘图软件程序,才可以打开图纸。
回复
v51123bao
2006年04月25日 08:49:00
8楼
我认为你的高压一次图有问题.对于你图上标的负荷开关的进线柜,都采用了带接地的三工位开关,这种开关是不能作下进线用的,只能作上进线用.你的三台都错了.这样的话,在维修时,会出问题的.请核实.
回复
mlzwh2002
2006年06月11日 12:56:35
9楼
我知道的,请加我QQ309203598
回复
chhwz
2006年06月19日 21:48:21
10楼
这是大用户系统内的设备,可以这样画,进户线为35kV以上
回复
1985zhaoxiang
2006年06月20日 08:15:11
11楼
专业啊
向专业人士致敬
回复