【分析】(事故)GCK进线柜断路器爆炸!
wjwzyl
wjwzyl Lv.3
2011年04月23日 17:12:20
来自于断路器
只看楼主

GCK断路器爆炸!大家看看,心里有点底!平时没把握不要乱操作!

GCK断路器爆炸!大家看看,心里有点底!平时没把握不要乱操作!

IMG_1992.JPG


IMG_1993.JPG


IMG_1997.JPG

免费打赏
lygguoao123
2011年04月25日 15:58:07
12楼
前后都炸成这样威力太大了,断路器问题?
回复
houzaixiang
2011年04月25日 16:07:28
13楼
不是母排的问题,看图片还是完好的,应该是断路器的问题,带负荷分闸是灭弧不够,这应该是使用了一段时间后出现的问题,具体看运行记录
回复
wrt_321
2011年04月25日 17:51:22
14楼
好恐怖,是什么原因呢?希望高手给个说法,为以后的设计和操作留下一些经验
回复
hypjllb8817
2011年04月25日 20:09:14
15楼
回复
wjql3002
2011年04月26日 05:38:18
16楼
学习,学习
回复
girlmouse
2011年04月26日 08:58:36
17楼
真的很恐怖呀
回复
zzzgiginic
2011年04月26日 13:39:12
18楼
回复
ivan0928
2011年04月26日 15:06:28
19楼
omg这么强阿。。。。全黑了
回复
静野
2011年04月26日 16:03:53
20楼
操作中出现的故障?那操作的人不是完蛋了?不是操作那还好!!
回复
eviltian
2011年04月26日 16:57:29
21楼
呃,看来断路器的极限短路电流分断能力要考虑周道啊!