纺织车间的送风排风量应如何确定呢?
wyyjhc
wyyjhc Lv.4
2006年04月13日 11:50:23
来自于通风排烟
只看楼主

一个2000平方米左右的纺织车间,吊顶离地4.6米,这样的空间送风排风是如何确定的?我看《采暖通风与空调设计规范》上也没有明确的说明,后来下了一些高手的图纸看了看,按送风30立方米/平方米.H计算,排风则是按规范上说1次/小时做了一点,这样送排风量肯定不平衡,但是一般纺织车间不都有除尘排气罩吗?我认为到时候由业主按照工业建筑规范和实际设备安装位置自配局部排气罩比较好,各位认为这样可以吗?

一个2000平方米左右的纺织车间,吊顶离地4.6米,这样的空间送风排风是如何确定的?我看《采暖通风与空调设计规范》上也没有明确的说明,后来下了一些高手的图纸看了看,按送风30立方米/平方米.H计算,排风则是按规范上说1次/小时做了一点,这样送排风量肯定不平衡,但是一般纺织车间不都有除尘排气罩吗?我认为到时候由业主按照工业建筑规范和实际设备安装位置自配局部排气罩比较好,各位认为这样可以吗?
免费打赏
lvguozhi
2006年09月06日 13:07:02
2楼
纺织厂送风量可根据正常的负荷、温湿度要求计算,主要是机器发热量。排风量部分是工艺要求(机器本身要求排风),其次是通过地排风来进行风量平衡(地排风在纺织厂后道是必须的)。不存在什么排气罩。
回复
wyyjhc
2006年09月24日 17:12:12
3楼
谢谢!
回复
xych007
2007年06月07日 09:46:12
4楼
局部排风罩交流群号:41293757
回复

相关推荐

APP内打开