【求解】为何接触器分断时总电源开关会跳闸?
abb049639
abb049639 Lv.4
2011年04月01日 00:28:10
只看楼主

求解分析,为何接触器分断时总电源开关会跳闸?如图症状:当接触器通过KG316或手动合闸时所有开关一切正常,但当到KG316或手动分断接触器时问题就来了,问题是”总断路器跳闸“(供电局原配那个,当然供电局的电箱是锁着,打不开的,只露手柄)所有线路不接地,包括N线也不重复接地(现场实测过)我本人分析:1.漏电跳闸是不可能的,如是漏电早就跳了,用不着到断开接触器才会!何况两者之间根本上就不成立。

求解分析,为何接触器分断时总电源开关会跳闸?如图
症状:当接触器通过KG316或手动合闸时所有开关一切正常,但当到KG316或手动分断接触器时问题就来了,问题是”总断路器跳闸“
(供电局原配那个,当然供电局的电箱是锁着,打不开的,只露手柄)
所有线路不接地,包括N线也不重复接地(现场实测过)
我本人分析:
1.漏电跳闸是不可能的,如是漏电早就跳了,用不着到断开接触器才会!何况两者之间根本上就不成立。
2.不可能过载跳闸,实量电流不到160A,开关本体没法热现象,可况也等不到是断开接触器才过载吧?
3.控制线路问题?也不可能,因为总断路器是4P漏电开关,零火都取自相同电源,也不存在的。
请高手帮忙分析!谢谢


鉴于广大网友分析是接触器造成的问题,本人都曾怀疑过,但本人尝试过分断本柜内的总断路器(不分断接触器的情况下),供电局原来那电箱开关还是跳闸。

所以可以说是和接触器没关系

1.jpg

[ 本帖最后由 abb049639 于 2011-4-1 18:41 编辑 ]

1.jpg

免费打赏
shideping
2011年04月03日 23:29:47
62楼

呵呵,断路器有3P的,有3P+N的,当然也有你说的4P的。
回复
ahei1983
2011年04月04日 08:08:15
63楼
我觉得对,就应该是这个原因。可以把上一级的漏电去掉。
回复
hyj3210
2011年04月04日 08:32:37
64楼
由于路灯回路所带的负载含有感性负载及有功负载。在停止KG361时产生电势及感生电流。造成上级回路保护跳闸应采用阻尼电抗器、阻容吸收消除。
回复
zyz8438
2011年04月04日 08:53:33
65楼


知道断路器有3极的。但是这里,你看看楼主提供的图中,有3P的断路器吗?
回复
muyuyao
2011年04月04日 13:25:01
66楼
注意:楼主的问题是“总断路器跳闸”(供电局原配那个,当然供电局的电箱是锁着,打不开的,只露手柄)

自然不是你所说的RCD(漏电保护器)跳闸了!!!
回复
muyuyao
2011年04月04日 13:32:04
67楼
先要弄清供电局那配电箱内的开关本身有无问题

--------完全赞同!!!
回复
muyuyao
2011年04月04日 13:35:35
68楼
先把供电局那个断路器的漏电保护去掉试试!

------供电局那个是250A、4P断路器,不是漏电保护器啊!!!
回复
muyuyao
2011年04月04日 13:41:30
69楼
400mA已经是调到最大的了

-------楼主:你所给的图中,电业局那边的是240A、4P断路器啊,可没有漏电参数,不应当是漏电保护器啊!!!文字说明也说是断路器啊!!!
回复
wanghaitao198492
2011年04月04日 20:53:36
70楼
还没找到答案吗
回复
llq19880124
2011年04月04日 21:40:08
71楼
你看看你的接触器上有二级管吗?如果有那很可能是反向电流造成的,因为在接触器分断是会产生很高的反向电压
回复

相关推荐

APP内打开